一32层的高层住宅,一层地下室,它的两边为地下车库,车库上面有1.8米的覆土,也就是说地下车库地板与高层住宅地下室顶板相距1.8米。甲方要求高层住宅地下室与地下车库不设缝,地质条件不错,高层住宅做钻孔灌注桩。地下车库可用天然地基。如何建模及如何考虑?
一32层的高层住宅,一层地下室,它的两边为地下车库,车库上面有1.8米的覆土,也就是说地下车库地板与高层住宅地下室顶板相距1.8米。甲方要求高层住宅地下室与地下车库不设缝,地质条件不错,高层住宅做钻孔灌注桩。地下车库可用天然地基。如何建模及如何考虑?
2楼
设缝是最合理的,但如果甲方执意不肯设缝,建模时可分开建,主楼与地下室之间设后浇带,地下室待主楼结构封顶后再施工。
做为设计者应尽可能说服甲方设缝,告诉甲方不设缝所带来的一系列问题。设计不能过分谦就于甲方,尤其是他们那些不合理的要求。
回复
3楼
设缝是最合理的,主楼与裙房的基础形式不同,两种基础的沉降差是不可避免的,地基基础规范中对上述不设缝的建筑需严格控制基础的变形.
回复
4楼
分开建模就可以,也可以在建高层时,周边加一部分车库,后浇带正如二楼说得,带沉降基本完成,主楼施工完毕后再浇筑
回复
5楼
问题是这种情况下怎么考虑主楼的埋置深度,上部的嵌固端怎么考虑?请高手给于解答。
回复
6楼
满足嵌固端的要求,主要是刚度比满足要求,不过由于主楼没有了土的约束(假设你分了缝),把嵌固端放在基础顶应该更合理,主楼的埋置深度?是不是端承桩?建议把基础也落下去平齐,不然施工也有一定的难度。由于分缝,只能分开建模计算。主要是处理好主楼和地下室之间基础的关系,
回复
7楼
怎么处理基础关系来控制沉降,望指导
回复
8楼
1.地下车库分开建模;
2.主楼单独考虑;按一层地下室的主体建模;
3.采用先后施工的方法;
4.注意高层的柱子与车库的柱子轴力形心重合;高层柱子的轴力大,可能基本重合与基础的形心;
5.采用先后施工的方法,主体高层施工完毕后荷载,填充墙与楼面静荷载加载完成后在来做地下室,问题不大。
6.本人做过一20层办公楼,采用上述做法,效果很好。
回复
9楼
可以取到主楼地下室顶板,
如果不满足刚度比的要求按大底盘考虑
若设缝需考虑效埋深的问题
回复
10楼
不设计设缝用先后施工的方法,应该也可行,施工来讲要求比较高
回复
11楼
地下车库顶板与高层住宅地下室顶板相距1.8米,这样的话最好就是在地下车库顶板处加一层楼板,也就是多了一个夹层,这样就可以以地下车库顶板为嵌固层。前一段时间也做过一个这样的,32层住宅带车库,相互错开2米,做一下错层,可以使夹层做到2。4米。这样可以很好的传递水平力。不宜直接把嵌固层考虑到地下室顶板。
回复