求助:九层商住楼是否按高规进行防火设计?
superstar2202
2005年04月29日 12:34:41
只看楼主

最近做了一个商住楼方案,九层,下面2层商业上面7层住宅(檐口超过24m)。进行防火设计的时候,应该把它看作公建用高规,还是看作9层住宅用多规?请朋友们帮忙,谢谢了先。

最近做了一个商住楼方案,九层,下面2层商业上面7层住宅(檐口超过24m)。进行防火设计的时候,应该把它看作公建用高规,还是看作9层住宅用多规?请朋友们帮忙,谢谢了先。
免费打赏
hjyl-china
2006年07月01日 00:08:49
22楼
安多规,因为九层,且不超24米
回复
dxq981204
2006年07月05日 23:40:37
23楼
高规中没有明确说明这一点。在条文解释里也没有说清楚,这就要看各个地方的消防条件和地方规定。我们这边落后消防部门规定六层以上的住宅都设置室内消火栓,可往往在验收和使用中只是一个空箱子而已,因为他们自己买消防器材,只要建筑老板交钱购买了他们的产品,至于安与否那就另当别论了。而设计时如果没有按他们的要求来那就别想通过他们这一关。.........悲哀啊,现在的执行部门!
顺便解释一下,为什么只是空箱子。因为开发老板说安全了要遭偷,并且住户们会使用消防水来装修房屋。所以都成了聋子的耳朵了。
回复
qb12170313
2006年07月07日 12:07:01
24楼
确实规范商业不是很明白。但是既然底下两层商业,檐口高度有超过24米。用高规!!!!
回复
xxj11111
2006年07月14日 21:56:17
25楼
浙江消防部门对此规范做了补充规定,外省的同行可参考:商住楼底部为二层及以上的商业用房时,应换算成3米计一层住宅,不足3米也计一层,再统计层数按住宅规范确定。也就是说楼主所说的二层商铺(肯定超过6米)不要超过9米就计3层,再加上上面的7层住宅共算10层住宅,那就算高层了,应按高层规范执行。
回复
cnlxwzz
2006年07月14日 22:27:39
26楼
底商住宅超过24m就是按照高规,这种问题碰到挺多了
回复
changanda
2006年07月30日 15:17:03
27楼
都有地方性补充规范
回复
xsg8780
2006年08月03日 16:24:10
28楼
超过24米的商住楼当然用高规了!
回复

相关推荐

APP内打开