好久不上论坛了,4年前的工作的间隙,我断断续续写了一些施工体会,前几天在别的论坛上发现被转载,颇受新人推崇,现在又是工程收尾有了闲暇的时间,又有了新的心得,特将前边的全文整理一遍,准备再增加点儿新的内容。希望能对支持我的各位同仁和朋友有所帮助。
好久不上论坛了,4年前的工作的间隙,我断断续续写了一些施工体会,前几天在别的论坛上发现被转载,颇受新人推崇,现在又是工程收尾有了闲暇的时间,又有了新的心得,特将前边的全文整理一遍,准备再增加点儿新的内容。希望能对支持我的各位同仁和朋友有所帮助。
12楼
楼主真是辛苦了,唉,我写这此东西
回复
13楼
太好了 非常感谢
回复
14楼
内容很全面,虽然做施工很苦,但这是一个不可缺少的阶段。
回复
15楼
我觉得楼主说的很实在。。既说出了施工技术人员在工作中。该做的事怎么去做。。 又说出了做人的基本常识。
回复
16楼
太厉害了 值得学习
回复
17楼
确实是好东西,下载了学习了,感谢了
回复
18楼
楼主太伟大了,向你致敬
施工是苦,累啊
回复
19楼
我觉得楼主说的很实在。。既说出了施工技术人员在工作中。该做的事怎么去做。。 又说出了做人的基本常识。
谢谢你 衷心的谢谢
回复
20楼
钻孔、清底、成孔报验、下钢筋笼、下导管、二次清孔、初灌封底、正常浇灌一直按部就班,问题出在浇灌后20分钟(此时已是午夜2:00隆冬季节),由于发生堵管,旁站的监理要求重新清孔后就离开了,我们遵照监理要求提拔导管、泥浆置换沉渣(其实是已浇混凝土)、一直到凌晨4:00处理结束,由于监理已经离开现场回驻地了,考虑成孔后桩孔不能停太长时间,在联系监理没有结果的情况下,“未经报验,擅自浇灌”(后边的监理指令单如是说),重新按部就班:下钢筋笼、下导管、二次清孔、初灌封底、正常浇灌至上午9:15许,监理来到现场,以不能明确是否彻底清底为由,勒令停工,要求全部全部清除已浇混凝土(桩长30米,当时已浇灌高度13.5米),委屈、后边是气愤,但考虑工程刚刚开始,遵照企业决策人“尊重监理、尊重监督”的指令要求执行监理决定,这次进行的非常艰难,下冲抓锥、再次下冲击钻头(桩径1.5米,此次采用0.8米小钻头),总之现场能使的招使遍了,最终由于已浇混凝土的强度逐步上升,清至6.3米时被迫停下来,此时已是下午4点多了,接下来开会、论证一次一次处理方案提出、一次一次在试验中被推翻,祸不单行、不断出现新问题直至将近3个月后冒险抽水,派人下到桩孔内查看实际情形后提出的措施方案才得以结束这一人为的所谓“事故”。
这种事情肯定不能发生啊,水下桩基施工时,即便是真的灌断桩了,也要想办法接桩。断桩是哪个项目经理都无法承受的
回复
21楼
收藏了,温故知新,时常看看,反省自己。有段时间没来土木在线了,所以最近没有了进步啊。
回复