我现在这个工地,按照设计要求采用组合式消火栓箱(丙型),04S202/21页,我们这里是上海市我想请教如下几个问题:1.图集上消火栓支管是从隔板上方进入消防箱内的,但是我们通常是从隔板下方进入消防箱内的。我们是否安装错误?2.图集上的水带是卷起来放置的,但是在上海据说都要用悬挂式的。3.图集上指定消防箱离地100mm,这样消火栓的栓口中心正好1.1m,给排水施工规范中规定栓口中心1.1m,而土建告诉我规范规定,所有导墙的高度为200mm,如此我的消防箱直接放置在导墙上栓口高度就不满足规范要求了。
我现在这个工地,按照设计要求采用组合式消火栓箱(丙型),04S202/21页,我们这里是上海市
我想请教如下几个问题:
1.图集上消火栓支管是从隔板上方进入消防箱内的,但是我们通常是从隔板下方进入消防箱内的。我们是否安装错误?
2.图集上的水带是卷起来放置的,但是在上海据说都要用悬挂式的。
3.图集上指定消防箱离地100mm,这样消火栓的栓口中心正好1.1m,给排水施工规范中规定栓口中心1.1m,而土建告诉我规范规定,所有导墙的高度为200mm,如此我的消防箱直接放置在导墙上栓口高度就不满足规范要求了。
4.设计要求放置5kg的磷酸铵盐灭火器两具,我不知道灭火器高度能否保证立起来放置在消防箱内?

2楼
另外有没有最新的规范啊?比04S202更加新
回复
3楼
找到上海市的图集了
2001沪S313
和实际现场的安装方式一样
回复
4楼
您好!我现在也遇到了这样的问题,现在主立管做好了,支管的高度预留的是距地750;而按照图集上组合柜安装时支管的高度应是900,且是从隔板上面进的。所以想请教如果是从隔板下面进是否不能通过验收?是否必须严格按照图集施工而不能有任何的变动?
回复
5楼
d
看来这种消火栓箱安装很普遍,我们工地也是。
我不知道所谓“导墙”是什么意思?是不是地面上砌的台呢?过高改不了,就把栓口安装低点啊
《建筑给水排水采暖验收规范》并没有要求消火栓管道进口的位置及方向,而图集上也不是严格要求的。因为箱体下方只有620MM,主要是怕下方灭火器放不下,所以从上方箱体后背进管。
重点是满足1。1M的安装高度要求,偏差不能过大啊!
箱体下方的砌筑,应由水暖配合土建施工就不会错了。
回复
6楼
正在学习中
回复
7楼
怎么和我们一样啊也要求按04S202图集做,但是我觉得支管从隔板下方进去应该没有什么问题啊,我们一般是放4公斤的灭火器,高是500的,5公斤的没有做过,不知道你的三通预留口是多高啊,水带我们一般是用挂式的
回复
8楼
应该没有问题的吧,这个还是要看你们的消防安装队伍的活动能力吧。
回复