只看楼主

新规范3.4.3条规定,竖向不规则的建筑结构,其薄弱层的地震剪力应乘以1.15的增大系数:新高规5.1.14条规定,楼层侧向刚度小于上层的70%或其正二层平均值的80%时,该楼层地震剪力应乘1.15增大系数;我现在遇到的情况是一层为薄弱层 楼层侧向刚度小于上层的50% 其他各方面都满足,程序按薄弱层计算下来的结果对吗。我有个疑问,小于70%就视为薄弱层,那这个数值最小可以小到多少呢?有没有规定

新规范3.4.3条规定,竖向不规则的建筑结构,其
薄弱层的地震剪力应乘以1.15的增大系数:新高
规5.1.14条规定,楼层侧向刚度小于上层的70%
或其正二层平均值的80%时,该楼层地震剪力应
乘1.15增大系数;

我现在遇到的情况是一层为薄弱层 楼层侧向刚度小于上层的50% 其他各方面都满足,程序按薄弱层计算下来的结果对吗。我有个疑问,小于70%就视为薄弱层,那这个数值最小可以小到多少呢?有没有规定
免费打赏
wzz49
2009年03月27日 15:41:59
2楼
1.参阅抗规条文说明3.4.2,可知刚度=该层剪力÷层间位移。根据5.2.5和5.5.1可知剪力和位移都是有限制的。所以不可能随意小的,你自己检查下,这些都符合即可以。
回复
lbp009
2009年03月27日 15:53:20
3楼
这样的楼层严格讲叫软弱层,不是薄弱层,薄弱层是针对于承载力而言的,请楼主查看楼层的受剪承载力是不是不小于相邻上层结构的65%,若小于则是不行的!
回复
wjnzhjh
2009年03月31日 06:05:58
4楼
这样的楼层严格讲叫软弱层,不是薄弱层,