18~25层高层建筑地下自行车库需要做喷淋吗?
chiwayjoe
chiwayjoe Lv.2
2009年02月05日 13:56:25
只看楼主

18~25层高层建筑地下自行车库在满足防火分区条件时,需要做喷淋吗,?

18~25层高层建筑地下自行车库在满足防火分区条件时,需要做喷淋吗,?
免费打赏
mazhonggang00
2013年10月17日 10:55:20
22楼
请教一下,如果地下自行车库停电动车并增加充电间还不需要设置吗?:)
回复
iawy07023
2013年10月17日 14:01:08
23楼
这个应该是要设的。按照高规设自动喷淋系统的范围。本人觉得还是设上去比较好。
回复
iawy07023
2013年10月17日 14:07:16
24楼
高规7.6.1建筑高度超过100M的高层建筑及其裙房除游泳池溜冰场建筑面积小于5平方的卫生间不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外均应设自动喷水灭火系统。
回复
wpj06
2013年10月18日 19:35:38
25楼
一般不做的
回复
heweihua2006
2016年01月25日 17:34:04
26楼
各个地方不一样,需要与当地消防局确定,一般情况需要做,
回复
lichangan1000
2016年01月27日 13:39:02
27楼
九旧规范还提及高层住宅地下室。新规范压根没提。
回复
shui2010
2016年01月27日 15:13:15
28楼
有消火栓即可,喷淋没必要