中置柜(进线)怎样合闸?
liusheng1980
2009年01月31日 13:47:57
只看楼主

疑惑如题!1.一般大的站,都配备的有直流屏,也就是不用考虑操作电源的问题了,直接通过控制开关进行合分闸即可;2.但若是,小的用户工程,没力量配备操作电源,该如何对其进行合闸操作呢?3.不至于,将小车推至工作位置,打开中门来手动合闸吧?4.不允许考虑在中门上安装加长杆!!!5.不允许在进线端加装电源PT!!!

疑惑如题!
1.一般大的站,都配备的有直流屏,也就是不用考虑操作电源的问题了,直接通过控制开关进行合分闸即可;
2.但若是,小的用户工程,没力量配备操作电源,该如何对其进行合闸操作呢?
3.不至于,将小车推至工作位置,打开中门来手动合闸吧?
4.不允许考虑在中门上安装加长杆!!!
5.不允许在进线端加装电源PT!!!
免费打赏
wawj007
2009年02月09日 20:13:05
22楼
一般进线加装PT,即先进PT柜,后进开关柜。
回复
dongjiange3553
2009年02月10日 11:20:37
23楼
进线柜中在进线断路器前加一电压互感器即可,这样的情况很普遍
回复
dongjiange3553
2009年02月10日 11:22:37
24楼
需要帮忙可联系 dongjiange3553@163.com
回复
cz13306196492
2009年02月10日 14:01:49
25楼
我已经讲的很清楚了,你们为什么不相信呢?
先计量,再PT,然后总柜,分柜就行了......
回复
wtbdmx
2009年02月10日 14:15:43
26楼
在用户工程中,无直流电源配置的比较多,象楼主这样的情况只能进行手动合闸,但前提是该断路器内无合闸闭锁电磁铁。另中置柜中门与无防无任何连锁,只有静触头处有活动移门,所以打开中门操作无任何困难。
回复
xianliangli
2009年02月12日 14:20:58
27楼
1,在进线端加个PT 如:10/0.22kV的;
2,UPS电源;
3,发电机;(场面有些大了)
回复
zyct
2009年02月12日 15:38:07
28楼
俺做的大都是UPS取操作电源
有时候PT电压低了让人觉得不可靠
回复
yaojinbei
2009年02月14日 09:56:38
29楼
25楼的,不是没人相信你,是你的做法太老套,投资太大。我们常规的做法是在进线柜的进线侧加PT,二次侧电压为AC220V,用作控制电源。
回复
白龙行天下
2009年02月14日 11:43:48
30楼
UPS电源;:) :) :) :) :) :) :)
回复
colourcat_3392
2009年02月14日 13:32:39
31楼
根据系统方案要求,有的在母线所用变取AC220V,进线在无外引控制电源时,必须通过手动合闸功能方可运行。有些情况下打开中门也是可以的,操作之后双回路控制电源投切,永远不用手动操作了。
回复