疑惑如题!1.一般大的站,都配备的有直流屏,也就是不用考虑操作电源的问题了,直接通过控制开关进行合分闸即可;2.但若是,小的用户工程,没力量配备操作电源,该如何对其进行合闸操作呢?3.不至于,将小车推至工作位置,打开中门来手动合闸吧?4.不允许考虑在中门上安装加长杆!!!5.不允许在进线端加装电源PT!!!
疑惑如题!
1.一般大的站,都配备的有直流屏,也就是不用考虑操作电源的问题了,直接通过控制开关进行合分闸即可;
2.但若是,小的用户工程,没力量配备操作电源,该如何对其进行合闸操作呢?
3.不至于,将小车推至工作位置,打开中门来手动合闸吧?
4.不允许考虑在中门上安装加长杆!!!
5.不允许在进线端加装电源PT!!!
12楼
打开中门来手动合闸(之前一定检查好)
回复
13楼
到目前为止,我还没有碰到打开中门来合闸的,除了应急!!!
回复
14楼
手动储能,然后合闸手动储能,然后合闸
回复
15楼
设计方案,进线柜前增加一PT柜,从PT取操作电源,这种方案适于小的配电室。
回复
16楼
高压柜因有测量部份,所以肯定有电压互感器,把互感器的100V用控制变压器变为AC220V,在加配UPS(先预充电)就可能用AC220V合闸了
回复
17楼
进线没送电,电压互感器也没电,怎么办?
回复
18楼
进线都没电,你要合闸干什么?
要是做实验的话自己接一个临时电源用呗!
回复
19楼
一般都是在进线端用PT二次100变220作为控制电源,你不允许加,那就必须从另外一个电网上去控制电源了,至于开门操作,那是不允许的(特殊情况下可以),
回复
20楼
路过...来学习一下!
回复
21楼
没配置直流电源,可以采用AC220电源,取本站的照明电源。
回复