请教:1.对04S202中甲型双栓消火栓的理解:这两个消火栓(即位于同一消火栓箱内的两个单独的消火栓)是分别连接在不同的竖管上吗?是否可以从同一根立管上引出,将这两个消火栓串接起来?2.如果允许第二种连接方式,那这种连接方式的消火栓与双阀双栓消火栓有何不同?多谢![ 本帖最后由 wylok2008 于 2009-1-14 22:36 编辑 ]

请教:
1.对04S202中甲型双栓消火栓的理解:这两个消火栓(即位于同一消火栓箱内的两个单独的消火栓)是分别连接在不同的竖管上吗?是否可以从同一根立管上引出,将这两个消火栓串接起来?
2.如果允许第二种连接方式,那这种连接方式的消火栓与双阀双栓消火栓有何不同?
多谢!

[ 本帖最后由 wylok2008 于 2009-1-14 22:36 编辑 ]
免费打赏
wylok2008
2009年01月17日 15:45:29
2楼
自已顶吧.
1.是可以这样做的.图集上有双栓消火栓的安装.从kibo的栓规讨论中得到启发.
2.这两种连接方式是一样的.都是双栓消火栓.
回复
tangxlii
2009年01月17日 19:39:23
3楼
顶:是分别连接在不同的竖管上,我做过江苏的工程,超过18层的住宅,按要求不能用双阀双栓消火替代两个消火栓,
而且在消防电梯设置的消火栓按国标和江苏省规范要求是消防电梯专用,由于空间所限制,设置两个这种两立管连接
的消火栓以满足规范要求。
回复
yongyong_85
2009年01月19日 09:41:42
4楼
江苏省地方做法了,超过18层单元式住宅可利用两根立管两个单栓或双立管双栓的方式布置.
回复
hellp
2009年01月24日 16:40:27
5楼
应该接在两个立管上,只有“1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管”
回复
wylok2008
2009年01月31日 18:21:26
6楼
谢谢朋友们的回答!:handshake
回复
actionman
2014年10月12日 09:42:24
7楼
我还想知道18层以下单立管双栓头的管能在组合式消防栓箱内分支么
回复
tiangongwang
2014年10月13日 15:00:38
8楼
第二种连接方式,其实就是双阀双出口消火栓了
回复
tiangongwang
2014年10月13日 15:04:54
9楼
第二种连接方式,其实就是双阀双出口消火栓了