高压系统短路电流计算时,一般只计算感抗,电阻忽略不计,可我看设计手册中提供的资料,如10kv电缆线路的数据为什么“欧姆/每公里”数据,电阻比电感还要大。既然阻抗比感抗大,怎么能忽略电阻不计呢?
高压系统短路电流计算时,一般只计算感抗,电阻忽略不计,可我看设计手册中提供的资料,如10kv电缆线路的数据为什么“欧姆/每公里”数据,电阻比电感还要大。既然阻抗比感抗大,怎么能忽略电阻不计呢?
2楼
呵呵 一般电缆提供的数据就是电抗值 电抗的单位也是欧姆啊 不是吗??
回复
3楼
“阻抗比感抗”???
阻抗的两个分量是电阻和电抗,电抗又包含感抗和容抗。
回复
4楼
阻抗的两个分量是电阻和电抗,电抗又包含感抗和容抗.
回复
5楼
啊,我没说清楚。
高压系统短路电流计算时,一般只计算感抗,电阻忽略不计,可我看设计手册中提供的资料,如10kv电缆线路的数据,为什么电阻值比感抗值还要大。既然阻抗比感抗大,怎么能忽略电阻不计呢?
麻烦大家再给解释一下。
回复
6楼
楼主的意思没有错误。
为什么要忽略呢?因为此时虽然那一段电缆电阻比较大,
但是短路电路中总的电阻还是没有大于总电抗的1/3,所以要忽略。
如果大于,那还是不能忽略的。
回复
7楼
似乎有点开窍,请大家继续..........
回复
8楼
就是这意思!
当短路回路(包括电缆、变压器!等)的总电阻小于总电抗的1/3时,电阻才可忽略不计,而并不是说电缆自身的电阻与电抗之比。而变压器的电抗要大于电阻很多,同时电缆阻抗比变压器阻抗要小许多,——综合下来,就是10KV回路总电阻一般要比总电抗小
回复
9楼
由此也可见,当短路计算回路中无变压器元件时,回路电阻就不可忽略了