近期做了一个工程,定高压电容时忘记加放电电阻,且电容安装在中置柜手车上,安装放电线圈已无空间,打算装上放电电阻,阻值如何计算?恳请高手赐教!容量25KVAR 电压10KV
近期做了一个工程,定高压电容时忘记加放电电阻,且电容安装在中置柜手车上,安装放电线圈已无空间,打算装上放电电阻,阻值如何计算?恳请高手赐教!
容量25KVAR 电压10KV
2楼
电压10KV!单相还是三相?
回复
3楼
单相电容,做星形连接。
回复
4楼
那电压应是11//3kV.
计算方式:R〈=600/[C*ln(/2*U/0.075)]
C=1.97uF,U=11//3kV.
回复
5楼
楼主请告诉我现在还有那个厂家有时间生产这种非标产品。对方的交货期如何,谢谢!
回复
6楼
低压的放电电阻值的计算公式是这样的:
t=RC(lnU/U0)
R-放电电阻
C-电容器的电容值
U-线电压峰值,√2x380V
U0-安全电压65V
t应小于30S
高压电容放电电阻不知道可以用这个公式
回复
7楼
25的10KV电容额定值单相应该是0.722uF吧
回复
8楼
上面两条公式实际上是一样的,只是高压与低压在时间和电压上取值不一样。
对于星接的单相电容器,额定电压不可能是10kV的,按工程习惯用法,应为11//3kV.
回复
9楼
感谢诸位楼兄!
回复
10楼
www.wxterong.com无锡市特种电力电容器厂
回复
14楼
楼上的公式提醒了我,用我的公式计算结果单位为M欧,不然就出大问题了。
象楼主的情况当然可用一台三相75kVar电容器作补偿。但高压中常用三台单台产品星接使用。
回复