2楼
没有规定
回复
3楼
不应大于300u欧
回复
4楼
高压开关的回路电阻值国家标准没有规定 ,有规定在机械寿命前后回路电阻值的变化的要求,国标对温升有要求,回路电阻太大,温升通不过。
回复
5楼
在温升试验后,回路电阻不应大于试验前的20%,确实是用温升来考核的,通常是300微欧。
回复
6楼
一般主回路的额定电流不同,其回路电阻值要求不同。举例:对开关柜KYN28-12来说额定电流在630A以下时不大于200μΩ,额定电流在1250A以下时不大于150μΩ,额定电流在1600A以下时不大于90μΩ,额定电流在2500A以下时不大于80μΩ,额定电流在3150A以下时不大于65μΩ。