10KV小电阻接地系统,10KV高压侧相临线路电缆在变电站出口单相接地,本线路变压器下侧低压侧400V系统设备大部分跳闸,主要是接触器失电,原因没有分析清楚?请高手指点!
10KV小电阻接地系统,10KV高压侧相临线路电缆在变电站出口单相接地,本线路变压器下侧低压侧400V系统设备大部分跳闸,主要是接触器失电,原因没有分析清楚?请高手指点!
2楼
不会
回复
3楼
小电阻既为大电流,高压单相接地直接造成短路跳闸,低压已经失电了。
回复
4楼
谢谢高手指点!我指的是相临10KV线路单相接地,瞬间跳闸切除故障,但本厂400V电压瞬间降低,导致大部分设备跳闸,原因没有分析清楚。是否与本厂接地网和等电位点有关,本厂接地网通过10KV电缆外皮与变电站地网相连。
回复
5楼
也可能是单相故障发展成了相间故障,单相接地保护未及时动作,由过流保护动作跳闸造成,但与供电局相关人员未联系上,上述只是我的假设,不知是否成立?
回复
6楼
第 5 楼的假设在不接地或消弧线圈接地时是可能发生的
高压侧电缆单相接地,对低压侧影响不明显
回复
7楼
楼上,小电阻接地系统,如果单相接地保护动作不及时不会发展成相间短路吗?请指教
回复
8楼
研究过王老师关于《小电阻接地10KV网络内变电所接地短路对低压用户的电气危险及其防范措施》一文,愚以为高压侧单相接地,低压侧中性点对地电压升高,如果是相临线在变电站出口单相接地,本线路电缆足够长,那么中性点对地电压有可能升高到相电压左右,电气设备控制电源一般都是取自A相,如果高压侧某一相单相接地,正好造成中性点对地电压的相角与A相相同或接近,则造成A相电压瞬时降低,造成交流接触器失电设备断电即设备跳闸。这种假设可以吗?请高手指点!看来厂内的接地网要改了,10KV系统的安全接地与400V系统的工作接地一定要分开。希望设计院的朋友们要引以为戒,注意10KV小电阻接地系统实际是大电流系统这个事实,不要再设计出如我厂这样的垃圾设计!!!也请供电局的朋友们保证零序保护动作的可靠性和速动性,防止造成人身伤害或 设备损坏事故。
回复
9楼
高压侧单相接地,在保护动作前瞬时,另两相电压升高为1.732倍原单相电压,那么我想低压侧电压在瞬时应该也是上升为1.732倍单相电压才对,电机在这种两相运行的情况下一定时间内运行一般并不会导致其烧坏,只是有异样的声音。楼主说的意思我不是很理解,既然跳闸了,电压自然就没了,楼主可能说的是双电源切换成功的情况吧?
回复
10楼
这个一般不会,电缆是包在塑料橡胶里面的,不过也不一定,电缆质量不好的话温度过高后塑胶会融化甚至烧起来,本人在在公司里亲眼看到过电缆烧了起来,像是闪电,照亮了半变天。扯远了。
回复
11楼
本人在在公司里亲眼看到过电缆烧了起来,像是闪电,照亮了半变天。扯远了。这么厉害!!没见过
回复