10KV小电阻接地系统,10KV高压侧相临线路电缆在变电站出口单相接地,本线路变压器下侧低压侧400V系统设备大部分跳闸,主要是接触器失电,原因没有分析清楚?请高手指点!
10KV小电阻接地系统,10KV高压侧相临线路电缆在变电站出口单相接地,本线路变压器下侧低压侧400V系统设备大部分跳闸,主要是接触器失电,原因没有分析清楚?请高手指点!
12楼
10KV小电阻接地系统发生单相接地,接地故障点产生零序电压、电流流经接地变的电阻及接地变,其零序电流电压会不会使400V的开关保护误动(例如:漏电)?
回复
13楼
谢谢各位指点!我再重申一遍“开关没有误动跳闸”,但交流接触器全部没有保持住,造成设备停电。
回复
14楼
你10KV是小电流接地系统,你高压侧单相接地,导致低压侧的电压太低,接触器跳闸,你的接触器线圈低于85%的电压就跳了,你的断路器要低于75%的电压才会动作,而且你的塑壳没有欠压.
回复