高压开关柜主回路电阻是怎样计算出来的
a_deng
a_deng Lv.2
2006年02月23日 14:40:43
只看楼主

高压开关柜主回路电阻是怎样计算出来的请回复

高压开关柜主回路电阻是怎样计算出来的请回复
免费打赏
jk_00
2006年02月23日 15:27:15
2楼


a_deng ,问题提的没有道理啊.
回复
gdjywxp
2006年02月23日 15:59:39
3楼
http://co.163.com/forum/content/880_293594_1.htm????
回复
ztszhou
2006年02月23日 16:25:37
4楼
不是计算出来的
是测量出来的。
回复
tsczw
2006年02月23日 22:15:47
5楼
用回路电阻测试仪测量,不是计算出来的。
回复
liujiefeng
2006年02月23日 23:17:33
6楼


你是搞设计的吗?回路电阻当然是通过计算得来的,测量只是为了验证计算的正确性,回路电阻等于各段母线电阻加上各搭截面的接触电阻。
我现在出差在外,请高手来补充......
这样的回答都能加分吗?那如果我说的对就请版主加点分表示一下吧!

回复
遵义
2006年02月24日 14:20:45
7楼
当然可以计算,
但不是一般的成套厂家所能计算的!
回复
遵义
2006年02月24日 14:22:28
8楼
当然可以计算,
但不是一般成套厂家可以计算的!
回复
jk_00
2006年02月24日 16:08:38
9楼


计算可以指导试验,试验可以验证计算.
但就主回炉电阻来讲,我个人觉得应该以试验为重要手段以确定结果.
各段母线电阻的电阻很自然有方法计算,但就搭接面的电阻应该是实验数据的总结.所以产品的主回路电阻都由它的技术条件所规定,技术条件的规定值就是参照其他产品结合本产品满足发热要求而得出的.


回复
liujiefeng
2006年02月24日 18:27:56
10楼
搭接面的电阻可根据紧固螺钉的大小、个数以及紧固力距的大小,根据经验公式计算而的(曾经在某设计手册上看到过);
开关柜由于回路电阻余度比较大,设计时很多人都不考虑该问题;
但在设计断路器或接地开关、隔离开关等高压元件的时候就必须要计算回路电阻的大小(特别是大电流产品);如计算出的回路电阻大于其他同类产品则必须考虑加大导体截面或其他方法减少回路电阻,确保产品能一次通过温升试验,而不是在产品通不过温升试验再考虑减少回路电阻。
回复
jyc1971
2006年03月05日 09:51:43
11楼
a-deng,可以根据额定电流及允许的温升值,计算出主回路的电阻。但计算的只是理论数据,和实际的出入很大,因为影响主回路电阻的因素很多。还是参照其它产品的规定值与本产品结合比较稳妥一些,经验计算公式也是从实际测量中得出的。
回复

相关推荐

APP内打开