询:有关高压柜回路电阻的问题。
星湖
星湖 Lv.8
2008年04月05日 11:41:22
只看楼主

高压柜出厂记录有一栏“回路电阻”,表格大致如下: ------------A相 B相 C相 主回路电阻 接地回路电阻 请问:主回路电阻和接地回路电阻是什么样的概念?测量的时候又该怎么操作(表格上是微欧级的)? 请高手帮忙,谢谢~~

高压柜出厂记录有一栏“回路电阻”,表格大致如下:
------------A相 B相 C相
主回路电阻
接地回路电阻
请问:主回路电阻和接地回路电阻是什么样的概念?测量的时候又该怎么操作(表格上是微欧级的)?
请高手帮忙,谢谢~~
免费打赏
fujai
2008年04月07日 20:34:44
2楼
高压开关回路电阻是指开关触头接触电阻,不同电流等级的回路电阻不一样,通常3150A开关回路电阻十几个微欧,电流越小回路电阻则越大。通常要检查3相是否平衡。

测试开关回路电阻市面上有相应的仪器,一般用100A的电流进行测量。除此之外,还需测量开关三相合闸同期性,行程,速度。真空断路器还需要测量弹性时间。

接地电阻……不好意思,我也不太明白
回复
jsntzhj1976
2008年04月08日 14:27:24
3楼
通俗地讲:
主回路电阻就是柜子的带电体(铜排\开关\互感器等元件)的电阻和,一般为微欧级;
接地电阻是指成套柜子里不带电的金属体(任何一点)与该柜子主接地之间的电阻,一般为毫欧级.
回复
tian_zhongyang
2008年07月25日 17:15:27
4楼
主回路电阻就是柜子的带电体(铜排\开关\互感器等元件)的电阻,不但考核断路器,同时也考核铜排的工艺和搭接面。
回复
yaojinbei
2008年09月12日 10:49:21
5楼
接地电阻是指不带电的金属体与主接地之间的电阻,一般为毫欧级.
主回路电阻就是柜子的一次电体(母排/断路器/互感器/接触器等元件)的电阻和,一般为微欧级;
回复
sushibo4321
2008年09月14日 16:27:05
6楼
开关柜出厂的时候,整个开关柜的回路电阻应该不用做吧(反正我们厂没有做),
一般就是真空断路器的回路电阻是要做的,好像要小于50μΩ吧!!
回复
星湖
2008年09月16日 15:34:40
7楼
以下引用论坛上一会高手兄弟的发表内容,大家看看。

一般主回路的额定电流不同,其回路电阻值要求不同。举例:对开关柜KYN28-12来说额定电流在630A以下时不大于200μΩ,额定电流在1250A以下时不大于150μΩ,额定电流在1600A以下时不大于90μΩ,额定电流在2500A以下时不大于80μΩ,额定电流在3150A以下时不大于65μΩ。
回复
星湖
2008年09月16日 15:37:11
8楼
另,回路电阻测试仪我单位已经购回,μΩ级的,hoho·

真空断路器(VS1-1250A)的回路电阻值一般在55μΩ左右。
回复

相关推荐

APP内打开