求助:高压电机绝缘电阻如何检查?
hx888
hx888 Lv.2
2007年03月16日 15:01:18
只看楼主

我厂有6KV高压电机备用,请问绝缘电阻如何检查?相间 单相对地阻值最低应该多少?

我厂有6KV高压电机备用,请问绝缘电阻如何检查?相间 单相对地阻值最低应该多少?
免费打赏
qiuxiansheng
2007年03月16日 15:30:57
2楼
1、电机停用24小时以上者,在启动前应用2500V摇表测量电机的绝缘电阻,每千伏不应小于1MW(75℃时)。
2、电机禁止连续启动。只有在特殊情况下,允许在冷态 时连续启动二至三次,在热态时连续启动二次(间隔15分钟)。