请教高压开关设备回路电阻一般要求多少?有没有相关的标准?
请教高压开关设备回路电阻一般要求多少?
有没有相关的标准?
2楼
高压断路器回路电阻一般几十个微欧姆,不会超过100微欧的
回复
3楼
有没有比较具体的数字呢?
或者有哪个具体的标准可以去查询?
请高手指教~!!!!!
谢谢
回复
4楼
正常是≤52μΩ,现在SF6开关厂家基本出厂标准都是在21-40μΩ左右,如西门子、ABB、阿尔斯通等。象平高是36μΩ,运行中最大不能超过120%。应该说投运后试验只要不超过52μΩ都是允许的。
回复
5楼
要看电流多少,不同电流等级其电阻要求也不同,断路器630A≤50,1250≤45,1600≤40,3150≤20,不同产品也有一定差异,
根据其导电回路长度电阻要求也有不同
回复
6楼
与额定电流有关,高压断路器回路电阻一般几十个微欧姆,不会超过100微欧的,
回复
7楼
这些主要看是做什么做为绝缘材料,还有电压等级不一样要求也是不一样的。还有运行中、大修后和交接时的要求也是不一样。主要是看各省的标准。
我们省是这样的:交接不超过出厂值,运行中不超过出厂的120%
回复
8楼
我们厂里有标准的,跟柜型。电流有关系。明天我来给你传下
回复
9楼
SF6高压开关接触电阻30微欧,少油断路器开关为70微欧,F-C真空接触器为120微欧
回复
10楼
回路电阻主要是以温升型式试验为依据的,温升不超过国标规定的限值为准的。每台开关及开关柜的电阻都不一样,不可同一而定。只能说某种具体的开关回路电阻大约是多少,比如一个简单的单一的负荷开关,没带熔断器时100μΩ,而带上一个熔断器以后就变成了250μΩ了。有时多一个活动接触点就增加了几十μ了,一个固定接触也增加了几个μ了,所以说这个是没法定死的,除非你的开关柜所有搭接方式与铜排长度特定不变的情况下可以定一个大约值。
回复
11楼
66kVSF6断路器≤40μΩ,10kV真空断路器根据容量不同≤100μΩ~≤40μΩ。220kVSF6≤70μΩ。
回复