请教高压开关设备回路电阻一般要求多少?
luckycx2839
2007年10月14日 12:46:40
只看楼主

请教高压开关设备回路电阻一般要求多少?有没有相关的标准?

请教高压开关设备回路电阻一般要求多少?
有没有相关的标准?
免费打赏
pylcssq
2007年12月19日 11:59:02
12楼
我们厂生产的高压开关柜KYN61-40.5回路电阻在170μΩ左右,可否?有没有具体的标准可以去查询?
回复
utut2001
2007年12月20日 13:50:36
13楼
我们厂的高压开关柜KYN61-40.5回路电阻只有0.0μΩ
回复
utut2001
2007年12月20日 13:51:03
14楼
我们厂的高压开关柜KYN61-40.5回路电阻只有0.01μΩ
回复
cjb0205
2007年12月28日 14:56:54
15楼
与额定电流有关,电流越小回路电阻越大
回复
yxx5319
2007年12月29日 20:05:23
16楼
回路电阻正常是一个常数,由开关制造厂家根据产品型号不同数据也不同,运行中回路电阻变大会影响额定输出电流,减小开关出力。
回复
白工
2008年01月02日 16:08:33
17楼
回路电阻与额定电流没有关系。与母线的材料、搭界面的大小、接触压力有关。25KA的真空断路器一般小于75μΩ 31.5KA
的真空断路器一般小于50μΩ 40KA的真空断路器一般小于40μΩ 。但对于高压开关柜来说由于方案不同,一次回路的长度不仅相同,因此高压开关柜的回路电阻不固定,况且回路中有时还有CT。像KYN28出线方案一般小于240μΩ(TMY母线)。
回复
zjqzwjf00
2009年04月22日 18:46:06
18楼
我是做126KV GIS一般断路器小于50间隔小于160
具体可以查,GB1984,7674等标准