各位大师:请问高压电机在正常运行后的绝缘电阻怎样测量?请赐教.
各位大师:请问高压电机在正常运行后的绝缘电阻怎样测量?请赐教.
2楼
我不是大师,所以试着回答你的问题:
电动机额定电压为500伏以下,用500伏摇表测;电动机额定电压为500~3000伏,用1000伏摇表测;电动机额定电压为3000伏及以上,用2500伏摇表测;绝缘电阻计算公式:R=U/(1000+P/100),R单位为兆欧,U单位为伏,P的单位为千瓦。
回复
3楼
电动机额定电压为500伏以下,用500伏摇表测;电动机额定电压为500~3000伏,用1000伏摇表测;电动机额定电压为3000伏及以上,用2500伏摇表测 我查了下标准应该为:R=U/(1000+s/100),R单位为兆欧,U单位为伏,s的单位为千VA
回复