地下车库的排烟问题
chsx_2002
chsx_2002 Lv.2
2008年11月20日 16:04:31
来自于通风排烟
只看楼主

一个地下车库4000平米,分为三个防烟分区,每个大约1350平米。如果三个防烟分区的排烟系统合用一个的话,排烟量如何计算。也就是说,排烟系统是考虑保证一个防烟分区着火时候排烟呢,还是两个或三个防烟分区同时着火时排烟。请各位大侠解释一些,先谢谢了

一个地下车库4000平米,分为三个防烟分区,每个大约1350平米。如果三个防烟分区的排烟系统合用一个的话,排烟量如何计算。也就是说,排烟系统是考虑保证一个防烟分区着火时候排烟呢,还是两个或三个防烟分区同时着火时排烟。请各位大侠解释一些,先谢谢了
免费打赏
cake_01@co163
2008年11月20日 19:11:54
2楼
车库的排烟不可参照《高规》和《建规》,一个系统带好几个防烟分区。车库防火规范没有这样讲。车库排烟系统以防烟分区为单元设计。
回复
二虎
2008年11月22日 23:12:02
3楼
不管是1套还是分成3套,总风量都是车库总体积x6次换气次数
回复
chsx_2002
2008年11月24日 13:27:41
4楼
其实我问的是“地下车库排烟系统是考虑保证一个防烟分区着火时候排烟呢,还是两个或三个防烟分区同时着火时排烟。”,
我知道上海的规程上是保证一个防烟分区的的排烟就可以了。但全国的规范我没找着出处。
前段时间听个讲座,说很快全国的规范将要基本照搬上海的规程了。
回复