有关地下泵房消防泵的问题,请大侠赐教
218578
218578 Lv.2
2008年11月14日 16:13:13
只看楼主

请问中间那个压力表起什么作用?正常状态有压力吗?消防泵后面是不是还应该有个试水阀和泄压阀?

IMG9838.JPG

请问中间那个压力表起什么作用?正常状态有压力吗?

消防泵后面是不是还应该有个试水阀和泄压阀?

IMG9838.JPG

免费打赏
kenzo_n
2008年11月22日 15:19:40
12楼
按照图集04S204施工就可以来。
回复
bkj03
2008年11月23日 17:26:51
13楼
显示泵的出口压力,消防泵出水管应设试水阀,泄压阀主要是防超压,消防泵需要设泄压阀
回复
lugangsijia_9
2008年12月15日 01:40:48
14楼


[ 本帖最后由 lugangsijia_9 于 2008-12-15 01:43 编辑 ]
回复
goodwangwei2002
2008年12月15日 22:40:09
15楼
《建筑设计防火规范》2006版
8.6.5 消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。
出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65的放水阀门。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。

这些都是黑体字!
回复
feixuanye
2010年04月20日 14:21:59
16楼
学习了
回复
fyj0301
2010年04月21日 13:34:24
17楼
dddddddddddddd
回复
kanghao8910
2010年06月01日 09:26:55
18楼
我做的工程,图纸上都设有检测流量\泻压装置.个人认为依据施工图纸\消防审核意见施工不会有问题:time: :call: