管道现细后粗的 问题
hyzls12345
hyzls12345 Lv.2
2008年11月03日 09:51:44
来自于采暖供热
只看楼主

我有一个二网改造工程,可是有一段管子每办法改,只能是现细后粗,开始是100米的 DN200的管子然后是DN250的管子供热面积有6.5万。这个管道的阻力如何计算呢,流量是否能满足要求呢

我有一个二网改造工程,可是有一段管子每办法改,只能是现细后粗,开始是100米的 DN200的管子然后是DN250的管子供热面积有6.5万。这个管道的阻力如何计算呢,流量是否能满足要求呢
免费打赏
shw-1967
2008年11月03日 10:14:24
2楼
6.5万平米,需要的热水量约250立方米/小时,DN200管子也能满足流量要求。
回复
lrd2334
2008年11月03日 19:16:48
3楼
一样的,也要根据流量,查手册的水力计算表,根据管径查出相应的阻力,算出阻力损失是否符合要求.