一次泵变流量系统中,如果水泵变频那么供回水管还需要设置压差旁通阀吗
一次泵变流量系统中,如果水泵变频那么供回水管还需要设置压差旁通阀吗
32楼
我在旁观战,呵呵:handshake
回复
33楼
问:先问一个问题,在系统需要满负荷运行时候,您觉得水泵加设了变频器就能节省冷冻水泵的能耗了么?
答:那要看设计师的功底和责任心!理论上说在系统满负荷运行时候,冷冻泵应该在工频前提下运行在泵组(包括电机)高效率区。
回复
34楼
我拿CVHG来举例子是因为只有这个资料...我要是拿出开利19XR的数据的话我就是在骗人了,再说,我之前哪句说了只有三级离心全都是1级能效这类宣传词汇了?
施总,他演说的只有大温差么?应该是大温差+VPF+CTO吧?
By the way,他不素BOSS~和他不熟,他去成都对我来说也就是办公室入口多空一个位置,我对他的行程并不是很关注=w=,如果你有Tony或者KY的消息的话,我倒很想知道~
回复
35楼
问:关于你提的“请问当客房的流量恒定不变时(如三通阀系统或者干脆没有温控阀的系统),你的机房如何变流量呢?到底机房和客房变流量哪一个才是事物的主要矛盾呢?”这一问题,我没有看懂。作为一次泵变流量系统,只有一次泵,并无二次泵,不知道什么样才叫客房末端变流量?
答:客房是指末端。客房末端变流量是指末端具有主动性调节系统水量的属性。例如:所有末端风机盘管的出水端均装有温控调节二通阀。
回复
36楼
这个当然不是我们手算的= =b
当然公司的CDS Team保证如果我们使用正确的话结果和实际是没有误差的,由于Trane的软件同样是ARI认可的,我觉得相信一下也是无妨的,总比本人自己估算的强些。
不过作为个人而言,所要做的是尽量能够取得实际数据,在这方面的问题我觉得远远要比软件的准确性更值得担忧。
回复
37楼
34F的问题就不用回答了吧!特灵《随暖通空调》2008.3期副刊上的文章和类似的小册子你应该很熟悉吧?
回复
38楼
:victory: “不过作为个人而言,所要做的是尽量能够取得实际数据,在这方面的问题我觉得远远要比软件的准确性更值得担忧。”:handshake 完全同意!
回复
39楼
也就是说是在末端装有平衡阀的前提下?
这样的案例我们实际遇到的非常少,一般总管上有个平衡阀已经不错了。
如果是这样的情况,这是无法给你确切结果的,这是控制部门的课题,我需要咨询一下我们的ICS Team。等到我搞清楚了,再答复吧。
回复
40楼
你是否认为世界上会有完全一模一样的双胞胎?会有实际特性曲线完全一样的机组?
回复
41楼
还是加上好吧,变流量是根据末端压差信号变化控制的,但这个并不能一定确保流量不会小于冷机的最小流量吧,光用程序设定一个最小流量在工程上是不安全的。
回复