我前面做的无尘室。有一个隔间内,空调箱开启后,把加湿器打开。湿度变化从20%--80%之间只用40秒钟的时间,并且不断的变化。把加湿器关闭后,湿度在20%--35%之间变化,虽然比较稳定但是达不到55%的要求,请教要怎么样解决(加湿器是蒸汽加湿)谢谢
我前面做的无尘室。有一个隔间内,空调箱开启后,把加湿器打开。湿度变化从20%--80%之间只用40秒钟的时间,并且不断的变化。把加湿器关闭后,湿度在20%--35%之间变化,虽然比较稳定但是达不到55%的要求,请教要怎么样解决(加湿器是蒸汽加湿)谢谢
12楼
KMC的质量还好吧,我们用的还好了。没有发现什么问题啊,相对来说价格是很便宜的
回复
13楼
偶和KMC北京代理关系还不错,但质量上;他家的不能说作到源代码的完全开放.
回复
14楼
主要问题我认为是,此台机组的所服务的空间热、湿性能与其它房间不同,应调自动控制系统的PID各参数,只能现场试。我们是做自动控制的,这样的现象常有。
回复
15楼
KMC是美国的吗?
回复
16楼
同意:湿度在变化,是负荷太小,设备太大
回复
17楼
是老贴啊!
回复
18楼
湿度变化过快,不稳定,绝对是控制的问题。如果是湿度上不去,那是空调设计的问题。
建议自控厂家重新考虑控制原理,增加一些监控点,调节PI的参数(我估计只有P和I两种功能)。
回复
19楼
可能是蒸汽阀PID控制问题,重新设定加湿PID调节的精度
回复
20楼
江森的质量好,但价格较贵些
回复
21楼
我公司是做:洁净室、无尘室、实验室恒温恒湿自动控制系统工程;HONEYWELL和SIEMENS暧通自动化控制系统;中央监控和PLC工控系统;弱电、闭路监控及门禁控制系统。
联系人:李先生
联系方式:1 3 9 1 2 3 2 7 2 1 2
回复