无尘室的湿度控制问题
cjx262
cjx262 Lv.9
2005年03月24日 16:50:51
只看楼主

我前面做的无尘室。有一个隔间内,空调箱开启后,把加湿器打开。湿度变化从20%--80%之间只用40秒钟的时间,并且不断的变化。把加湿器关闭后,湿度在20%--35%之间变化,虽然比较稳定但是达不到55%的要求,请教要怎么样解决(加湿器是蒸汽加湿)谢谢

我前面做的无尘室。有一个隔间内,空调箱开启后,把加湿器打开。湿度变化从20%--80%之间只用40秒钟的时间,并且不断的变化。把加湿器关闭后,湿度在20%--35%之间变化,虽然比较稳定但是达不到55%的要求,请教要怎么样解决(加湿器是蒸汽加湿)谢谢
免费打赏
wtf96513
2005年03月24日 17:44:43
2楼
你的控制系统是什么样的?既然湿度没有达到要求,加湿器应该是一直开着的
回复
crj1314520
2005年03月24日 19:58:49
3楼
有没有排气,,是不是室内或者送回风有泄漏。。。。。。。。。。。。。。
回复
zht2004
2005年03月24日 22:13:50
4楼
可能有如下原因:

1.局部排风过多;

2.无尘个别工位产热量大排不掉;

3.或实际新风比与设计值明显不一致;

4.自动控制系统蒸汽调节阀灵敏度有问题;

5.加湿器调节手法粗糙,逐步缓慢调节工作不到位................

此外,湿度测点位置的典型性有问题,也是一种可能;房间湿度计的读数比较可靠,而机房的不可靠!
回复
cjx262
2005年03月25日 08:12:33
5楼
感谢各位大师,这个隔间隔是有工艺排风。不过排风量不大,每个排风口的布置基本上是均匀的。控制系统是BA系统,DDC是KMC的。空调箱是变频控制,同时有15台空调箱都是采用同一种方法。而其它台就没有这种现象
回复
crj1314520
2005年03月25日 09:53:51
6楼
有泄漏的,,你的加湿器打开时是可以加湿的。。。这就排除了加湿器 的问题了,,〕


你在关闭加湿器时,湿度上不来,也是正常的呀,

湿度一只在变化哪是因为负荷太小。。。。设备太大。。
回复
cjx262
2005年03月25日 12:35:47
7楼
好像是这样的原因,我试一下。好像风机的转速过快也可能会造成湿度变化过快,谢谢
回复
xh_520
2005年03月25日 15:53:22
8楼
我想请教一下,现在做的比较好的DDC自控是什么牌子,价钱呢?
回复
cjx262
2005年03月26日 08:05:18
9楼
KMC、西门子、霍尼韦尔都很好的啊,具体的价格你要根据你们那里的代理商去谈
回复
zht2004
2005年03月28日 13:50:23
10楼
KMC占有市场是因为他便宜!!!呵呵,很好用吗
回复
zht2004
2005年03月28日 13:51:50
11楼
江森自控有限公司 ( Johnson Controls, Inc. )偶觉得真还可以!
回复

相关推荐