我们是做DDC监控的,现在有一个电子厂项目,无尘室的空调采用AHU+HEPA的方式,问题是这些AHU都带有“电加热器”、“预热盘管”、“预冷盘管”,现在不知道该怎么控制?
我们是做DDC监控的,现在有一个电子厂项目,无尘室的空调采用AHU+HEPA的方式,问题是这些AHU都带有“电加热器”、“预热盘管”、“预冷盘管”,现在不知道该怎么控制?
2楼
自己顶一下
回复
3楼
由于无尘室内部没有其他的再处理设备,所以我想“冷水处理盘管”、“蒸汽加热盘管”以及“蒸汽加湿器”,就可以直接按照“回风温度”和“回风湿度”去控制,现在最头大的就是不知道“蒸汽预热盘管”、“预冷盘管”以及电加热器该怎么控制。
回复
4楼
具体的我希望你可以和空调设计单位联系如何进行控制....
空调系统的设计者最明白想怎么控制。
有预热应该是在寒冷地区了 。。。怕冬季加湿加不上..
回复
5楼
回复
7楼
自控的东西部大懂,不过这里有个自控很全的图纸,供楼主参考。
全套空调自控图纸
http://bbs.co188.com/content/0_2054544_1.html
极其罕见的空调自控图纸。包括详细的自控说明,图例,冷热源控制原理图,VAV末端控制图。上海著名项目,出自上海一流大院。看了才知道什么叫差距。
http://www.co188.com/neteaseivp/ ... =49576942&way=2
回复
8楼
楼主强大,04年注册,直到这次才连发三贴,强。
建议楼主和空调设计者沟通,设计者设计电热、蒸汽预热、冰水预冷的目的是什么,要处理到哪个点?自控方案是空调设计者想出来的,不是全靠自控专业。
这是一个新风预处理后再与回风混合的工况。
我个人认为,电热和蒸汽预热有点重复,可以合二为一,这一点希望能听听空调设计者的想法和思路,他做成两个肯定是有原因的。
至于预冷,预冷后的状态点是哪里?预冷和再冷之间的关系,对于湿负荷的处理,各承担什么角色?看盘管各自冷量,问空调设计者。
还有,预热不是为了怕加湿加不上,常规来讲是怕冬季预冷盘管冻裂,当然也不一定预热都是这个原因,注意加湿器前面还有一个再热哦。
如果是我,思路1:
夏季:室内湿度由预冷盘管保证,室内温度由再冷或者再热保证。(适用于室内露点偏高一点,太低了的话,室内再有散湿,就难了。)
冬季:预热保护预冷盘管不被冻裂,湿度由加湿器保证,温度由再冷或者再热保证。
正压的控制也不能遗漏了,这个就不讨论了。
至于各功能段自控阀运行是否平稳,可以借助一点别的手段,尤其是控湿度的阀门,这一种夏季是预冷控湿度。如果预冷后设置温度传感器,由温度传感器来调整预冷阀的开度,而此温度传感器对应的设定值由自控程序写成可自动调整类型,根据室内湿度来调整这个设定值,应该会比较平稳。
至于其他常规必须的,比如电加热的高温保护、防冻开关等等,不能遗漏。
或者思路2:
夏季:室内湿度由再冷盘管保证,室内温度由再热保证。预冷此时只起辅助作用。这种方法同上面那种相比,就会有大一点的冷热抵消。这是传统一点的做法,但不论室内露点高低,均比较通用。
冬季:同上。
按照这两个思路计算出来的盘管冷量会不同,空调设计者把预冷和再冷做多大,就决定了方案的控制思路。
愚见,继续讨论。
[
本帖最后由 chinalue 于 2010-7-18 06:47 编辑 ]
回复
9楼
多谢您的指教!
目前,对于维持室内正压这一块,我们想采用在送风管路2/3处安装风管静压传感器,来控制变频器,不知道可不可以。
我刚才看过空调规格了,过会儿把空调规格表传上来。
此外,我把我写的控制逻辑贴上来,看看可不可行。
回复
10楼
空调规格表
AHU1~2空调的新风比例达到了0.86
AHU2-1空调的新风比例只有0.15
AHU2-2~3空调的新风比例为0.41
回复
11楼
预处理盘管的功率都比处理段的盘管功率要大。
控制原理:
1. 回风温度(RT)与"室内温度设定值"做比较,PID控制冷水阀(CV2)做降温动作,或PID控制热水阀(HV2)做加热动作,以维持室内温度恒定。
2. 回风湿度(RH)与"室内湿度设定值"做比较,PID控制冷水阀(CV2)做除湿动作,或PID控制蒸汽加湿器(HMD)做加湿动作,以维持室内湿度恒定。
3. 冬季时当外气温度过低时,新风温度(TT1)控制SCR电加热器,以维持TT1不低于10度。
4. 温度传感器(TT2)与"室内露点设定值"做比较,PID控制预冷阀(CV1)做降温动作,以维持TT2温度值恒定为"室内露点设定值"。
5. 以无尘室送风管路静压传感器感测值与设定值做比较,PID调节风机变频器,以维持室内为恒定正压。
回复
12楼
此外,当室内环境处于高温低湿的时候,怎么样控制才能保证空调加湿和降温的正常。
是不是在空调加湿的时候,保证送风温度不能低于室内设定露点,还是有其他的方法?
回复