万级无尘室如何改造为百级无尘室、
smchen
smchen Lv.2
2013年06月27日 19:42:26
只看楼主

本帖最后由 smchen 于 2013-6-27 19:59 编辑 面积大概1500平方,原来是采用AC空调内部循环。由于天花板的层高只有2.9.如果架设高架地板+FFU的话,会导致房间高度不足。请问各位有可行的方案吗。 如果只用FFU,不架设高架地板,从底部泄风可行吗。不过这样FFU的需求量至少要1500台以上。那投资也太恐怖了点。。。

本帖最后由 smchen 于 2013-6-27 19:59 编辑

面积大概1500平方,原来是采用AC空调内部循环。由于天花板的层高只有2.9.如果架设高架地板+FFU的话,会导致房间高度不足。请问各位有可行的方案吗。
如果只用FFU,不架设高架地板,从底部泄风可行吗。不过这样FFU的需求量至少要1500台以上。那投资也太恐怖了点。。。
yangsheng1111
2013年07月08日 13:35:44
2楼
值得关注;;;、、/?
回复
luohuafeihong
2013年07月08日 15:55:29
3楼
你可以采用侧送啊,侧送侧回的话是可以满足你的要求的吧,另外直接在地板送风的话,不利于你净化区的管理。
回复
luohuafeihong
2013年07月08日 15:56:34
4楼
直接采用 高效出风口,在循环风量满足要求的情况下也能高保证你的百级要求。
回复
说放弃
2013年07月09日 16:49:01
5楼
:o1500平方全做百级么,就算是高架地板满布率也得80% 百级造价本来就高嘛!可以做侧回风,静态洁净度还是能满足的
回复
crazy_123456
2013年07月10日 12:10:22
6楼
以行业产业论证,几乎没有需要如此大面积百级,只要大面积千级+局部百级即可~

cof1654563798703:说的在理,1500平A级不太现实

回复

相关推荐