无尘室保温软管送风问题
zoulong526
zoulong526 Lv.8
2011年01月13日 11:18:20
只看楼主

因为本人是从事医药行业的净化空调系统,一般送回风管都采用镀锌板折弯成型的,现在我看到电子车间好多的支管都采用金属保温软管连接,这样既省钱又方便,但是我有个疑问一直解不开,采用金属保温软管,软管壁是有褶皱的不是光滑壁:1、那长期使用不是造成很多灰尘在管内的积累吗?如何处理? 2、管壁的褶皱势必会增加送风的阻力,这样不是增加了送风机组的负担吗? 以上2个问题请哪位高手指点一下!!!!!!!!!

因为本人是从事医药行业的净化空调系统,一般送回风管都采用镀锌板折弯成型的,现在我看到电子车间好多的支管都采用金属保温软管连接,这样既省钱又方便,但是我有个疑问一直解不开,采用金属保温软管,软管壁是有褶皱的不是光滑壁:
1、那长期使用不是造成很多灰尘在管内的积累吗?如何处理?
2、管壁的褶皱势必会增加送风的阻力,这样不是增加了送风机组的负担吗?
以上2个问题请哪位高手指点一下!!!!!!!!!
免费打赏
滴滴哒哒
2011年01月13日 14:07:02
2楼
期待高手的解答!:)
回复
wj-2005714008
2011年01月13日 14:51:17
3楼
我也很想知道啊。。高手呢??
回复
damu1996
2011年01月13日 16:00:18
4楼
那长期使用不是造成很多灰尘在管内的积累吗?如何处理?
回风用软管现在确实有很多施工厂家在做,但是暖管的使用长度是有规定的,据我所知绝对不会超过10m,一般5m以内较为合适。当然越短越好。
无尘室相对来说较为干净,可以扬起的颗粒不会超过20微米,在气流带动下会有少量残余在管内,在气流带动下,不会很多。同时送风有过滤器,所以说影响较小。一般不会做特别处理,如需要处理,就是更换软管。
管壁的褶皱势必会增加送风的阻力,这样不是增加了送风机组的负担吗?
那是肯定的,但是在计算过风量后,风速不大时阻力较小,这在设计中会考虑阻力问题
回复
滴滴哒哒
2011年01月13日 17:08:22
5楼
是的,我在之前做无尘室的时候,金属保温软管基本上都是在6米之内的
回复
jianhua4350
2011年01月14日 14:40:59
6楼
软管有软管的优点,有些地方做金属风道难度很大,局部用软管,
但长度是有要求的,当然用软管肯定阻力要大的
回复
ky1379
2011年01月15日 22:26:35
7楼
不一样的根本原因,应是以下几点而形成不同的行业习惯和要求:
1、工艺不同,电子厂是几个大房间(大风量);药厂是众多小房间(小风量),工艺更复杂。
2、电子厂首控尘粒污染,会有不同的代工产品和行业的不断升级,会考虑布局调整的方便。
3、药厂首控微生物污染,有GMP法规,控制更为严格,布局不允许变动。
回复