无尘室净高6M,能否达到10000级
juanjuanjuanapple
2012年02月18日 15:38:49
只看楼主

无尘室净高6M(从EXPOXY地板到库板吊顶)能否达到10000级

无尘室净高6M(从EXPOXY地板到库板吊顶)能否达到10000级
免费打赏
xiaofu4306
2012年02月18日 16:41:44
2楼
可以达到的,以前做过一个IMD成型车间,内部有装行车,层高5.5M,设计为万级无尘室。最后有达到要求。
回复
smallbu
2012年02月19日 19:53:29
3楼
我觉得只要风量达到要求,达到万级应该是不是大问题了
回复
martin_cai
2012年02月21日 15:18:08
4楼
1000级都没问题 满布FFU嘛 京东方、康宁等大型电子厂房都是这样设计的
回复
地大物博
2012年02月21日 17:14:43
5楼
只是层高太高,送风量会很大。
回复
wu331627852
2012年02月24日 15:30:54
6楼
回复
zyp517045792
2012年03月09日 14:19:17
7楼
吊顶高不是问题,
回复
as1215sc
2019年08月16日 14:31:18
8楼

吊顶高度不影响洁净级别!只要密封、绝尘做好。气流组织 设计好!换气次数达到,完全没问题的

回复
益元
2020年01月17日 20:49:21
9楼

吊顶高度不影响洁净级别!只要密封、绝尘做好。气流组织 设计好!换气次数达到,完全没问题的