2楼
也可以加我QQ:1284922882,谢谢
回复
3楼
谁知道啊,请教了
回复
4楼
10级!!!!!
回复
5楼
10级?
???
回复
6楼
什么洁净啊??百级已经很高啦
回复
7楼
MAU+FFU+DC,ffu满布,加高架地板垂直层流,过滤器级别用高点
回复
8楼
楼上的可以明示一下风量计算吗?我也学习一下。多谢!
回复
9楼
空泛的问题神仙也不可能回答上来的!洁净室设计包括空调动力、洁净处理、水、电气等多方面内容!
对于高级别洁净度要求的洁净室,对洁净度不要存在恐惧心理,原理楼上有的讲的很对,总体原则就是过滤器满布、使用超高型过滤器~
回复
10楼
这么高的洁净度都是微环境控制了,并不是我们通常做的那样无限制提高过滤效率和满布FFU能达到的。
回复
11楼
请问,DC指的什么设备呢?为什么要用新风而不用回风呢?新风的含尘量肯定高于回风啊?用新风不会加重FFU的处理压力呢?
回复