请教--10级无尘室(洁净室)怎么做?怎么设计
rongchenchina
2011年08月16日 10:49:58
只看楼主

需要哪些东西,设备有什么不同,谢谢

需要哪些东西,设备有什么不同,谢谢
crazy_123456
2011年10月20日 15:02:59
12楼

1
FFU+DC+MAU 系统组成
(一) FFU
FFU 全称为 FAN FILTER UNIT ,即“风机过滤单元”。构造上来讲就是风机与高效过滤器联结在一起,能自己提供动力送风的洁净设备。
(二) DC

DC
全称为 DRY COIL ,即“干盘管”。干盘管区别于常规冷却盘管湿工况运行,冷却空气过程中无冷凝水产生。
(三) MAU

MAU
全称为 MAKE UP AIR UNIT ,即“补充空气单元”,实际系统中就是通称的新风机组。
2 、系统运行原理
FFU+DC+MAU 系统各部分在洁净室中的位如图 1 系统示意图所示,该空调系统夏季工况下室内空气经架空地板上微孔、回风夹道送至 DC 冷却,再由顶板密布 FFU 内高效过滤器过滤后送到室内,如此反复循环到达室内洁净度要求。
DC 主要用来处理室内余热,为了不产生冷凝水,盘管中冷却水温必须高于室内空气露点温度。
MAU 提供处理室内全部余湿的新风,同时向洁净室提供满足正压要求的最小风量。
回复
emmas
2011年10月22日 17:36:33
13楼
昨天专门就这个问题请教了蔡博士,他说满布FFU,用H13级别是可以实现的,已经有用AAF产的FFU实现的例子。
回复
cyong522
2011年10月23日 17:15:32
14楼
布满超高效过滤器层流送风。
回复
pingying_chen
2011年10月27日 10:51:00
15楼
有个药厂王牌车间,买一个过滤器三万
回复
freelunch1983
2011年10月27日 16:30:21
16楼
10级还真做过,我曾经做过10万级
回复
hzmy555
2011年10月31日 19:05:00
17楼
用的应该是耐高温高效过滤器吧,要不不会那么贵的,因为我们的过滤器最多也就几千啦!
回复
hzmy555
2011年10月31日 19:05:52
18楼
10级的要求太高了,全部都要用FFU+超高效,而且都得用进口滤纸做的,加高架地板等
回复
zht2004
2011年11月01日 11:39:22
19楼

不然.

大空间区域的10级也可以做的,上述的方法中,U16级别的ULPA满布很关键
回复
zht2004
2011年11月01日 11:41:01
20楼
H13????来实现10级,不会是我在做梦吧??
回复
crazy_123456
2011年11月01日 12:00:05
21楼
哪个蔡博士??蔡杰??
回复

相关推荐