求助 无尘室带预处理功能的AHU怎么控制
yuxiaotao1983
2010年07月15日 14:56:37
只看楼主

我们是做DDC监控的,现在有一个电子厂项目,无尘室的空调采用AHU+HEPA的方式,问题是这些AHU都带有“电加热器”、“预热盘管”、“预冷盘管”,现在不知道该怎么控制?

我们是做DDC监控的,现在有一个电子厂项目,无尘室的空调采用AHU+HEPA的方式,问题是这些AHU都带有“电加热器”、“预热盘管”、“预冷盘管”,现在不知道该怎么控制?
ahu.jpg

ahu.jpg

jackydong
2010年07月19日 09:09:58
13楼
个人觉得冬季预冷盘管是不开的.....为了保护盘管不被冻裂这个意见我赞成.... 这个系统有制冷或加热盘管的,这两个冬季都有可能有水。

预冷盘管是用来对新风除湿的,可以降低系统对室外空气变化的敏感度,尤其是高温高湿天气.

蒸汽和电加热都有,可能是个双保险措施....也说明这个地方冬季真的很冷..... 难道在西伯利亚吗 哈哈
回复
yuxiaotao1983
2010年07月19日 13:21:08
14楼
呵呵,没那么远,还在祖国的大地上,在扬州。
回复
53qiuxuan
2010年07月19日 14:39:13
15楼
这是要求精度比较高的恒温恒湿空调箱的做法。
前系统处理的主要是新风,
对新风进行预处理可以避免外界环境及新风量大小的变化对使用环境的温湿度温度性造成起波动值太大。
一般我们对这种系统通常采用PLC来进行控制。
回复
jackydong
2010年07月19日 14:40:54
16楼
一般控制中不出现高温低湿的情况.......室外空气没有这种状况,在扬州..... 35度 25%? 没办法活了
回复
yuxiaotao1983
2010年07月19日 18:34:50
17楼
我主要担心的是如果无尘室内机台发热量过大,一年四季要是都是室内高温的话,要是到了春季,不就会出现高温低湿的状况。
因为我们在上海的一个项目就遇到过这种情况,厂房的顶层三分之一的天花板原计划做玻璃采光顶,后来玻璃采光顶做好了,又不用了,又在玻璃采光顶的下面做了保温吊顶,所以这些做保温的地方都没有空调风管,空调送风管只是绕着采光区一圈有排列。后来业主排列产线的时候,这些地方都安放了回焊炉等一些发热量很大的机台,所以,一年四季这个区域都送冷风,等到了春季,就成了高温低湿的,很头大。空调用的是一段制冷+一段制热+一段电极加湿的AHU。
回复
chinalue
2010年07月19日 19:14:39
18楼
回复9、10楼:
9楼的方法,主要是保证送风口的额定风量,也就保证了换气次数,主要起节能和软启动作用。若排风是定量,则此办法仍可保证正压,如果排风是变量,此办法会导致正压忽高忽低。若变新风,则95000CMH的新风需要多大力矩的驱动器,可靠性如何,需要设计者和楼主综合考虑。所以排风若是定量则最好了。

粗略计算后得出几点:
1.预冷盘管可将新风处理至室内等湿状态,也就是等露点状态。
2.电热温升在6℃左右,蒸汽预热温升在12℃左右。工程地点不同,这两个预加热的控制会不同。
3.风量大,估计车间也不小,按照面积大小及车间布局,在室内设若干温湿度传感器,用平均值控制会好一点。

啰嗦半天,步入正题,终于知道在工地在我国扬州,知道地点很重要:
看了11楼,基本上思路和楼主也差不多,有几个地方请教一下:
a.1、2点基本相同。
b.对于第3点,TT1肯定控制SCR了,因为电热只能产生6℃的温升,工地在扬州,就取南京的,则设计者是希望电热后温度不低于0℃,所以TT1设定到0℃。
由于HV1最大产生12℃的温升,除去富余系数,考虑HV1还可能与CV1出现冷热抵消,所以用TT2控HV1,这个TT2的设定值最好不要太高,不要高于10℃,如果再热加热量足够,建议TT2设定值不高于7℃。呵呵,如果7℃也可以的话,则说明设计者在冷热负荷计算时与实际有些偏差,不过基本上这样的偏差是可以原谅的。
c.对于第4点,这样做的话,温湿度的控制没有问题,就是会有一些能量抵消。比如,当外气高温低湿(比如室内24,60%,,而室外26,45%时)时,这时CV1依然要处理到露点,同时又会伴有除湿,这样HMD就要开更大了。12楼,当室内高温低湿时,系统会自己走向平稳的,但不可避免有能量抵消。还有一个问题,车间产能变小负荷减小的时候,CV1还要处理到露点,同样会有更多的能量抵消。
如果要完美一点的话,可以利用反馈的室内温湿度值计算出此时室内的真实露点,与露点设定值对比来控制CV1,同时室内温度也要控CV1,然后CV2的控制依然按照楼主的思路。这样就应该会完美很多。可惜,常见的控制器好像极少具备这样的计算功能,听说JHONSON有,还没有用过,这样也有一个问题,就是会有一环扣一环,一个地方出现问题,则控制系统出问题。
d.第5点,以无尘室送风管路静压传感器感测值与设定值做比较,PID调节风机变频器,只能是保证洁净度所必须的送风量,同时节能及软启动。正压就如上面所说,不赘述了。
e.电热必须配置高温保护,对电加热形成机械式的超温断电保护。室内静压、风机两端压差什么的就不说了,这是必需的了。

能否告知建设单位是谁,由哪一家工程公司承包?我有个同学,他在苏州某台资净化工程公司工作,在扬州有个项目,合同总金额过亿,不知道是不是有这样的巧合。

[ 本帖最后由 chinalue 于 2010-7-19 19:36 编辑 ]
回复
chinalue
2010年07月19日 19:57:17
19楼
回复17楼:
若真是工艺发热量大,则只有靠冰水来降温。即使在春季室外露点低于室内露点时,比如室内24,60%,室外20,60%,依然要用冰水降温,除去的含湿量就要靠加湿器来保证,这都是所必须的了。
如果真不想在降温的时候伴有除湿,则再冷要做成干式盘管,而预冷要直接用露点来控,而不是TT2这个假露点了。此种方案,比如20,60%的外气时,预冷会不开,那么显热负荷都要由再冷的干式盘管承担,那么干式盘管就要做大了,变成干式还需要一套换热设备及温度控制,是很吃力不讨好的事情。显然还是加湿器的能量抵消来的划算。

还有,你说的那个玻璃采光吊顶,我觉得很搞的。玻璃采光四周才能布风口,而恰好玻璃吊顶下又布一大堆的发热设备,没有冷风送到这堆发热设备里头,相对于周边区域,当然高温低湿了。这个采光区必须单独设置空调才行,与周边区域分开控制,还要对这采光区的气流进行必要的引导。此处为凭空想象,需要根据实际情况进行具体分析。

[ 本帖最后由 chinalue 于 2010-7-19 20:04 编辑 ]
回复
jackydong
2010年07月20日 09:04:42
20楼
同感. 如果房间内高温低湿,只能说明冷量不足.,如果温度降下来了,湿度就不是问题了,至于能量抵消之类的问题,在恒温恒湿系统中,基本是不可避免的.... 我开始理解错误,以为高温低湿外环境呢。
回复
ecan000
2010年07月20日 11:23:50
21楼
找设计师要一个冬夏季的焓湿图和空气处理过程原理图就知道了。不过根据你上面所提供的资料,在加上该空调系统服务的房间功能、面积、温湿度及其精度要求等等,一个专业的暖通设计师也可以给你出这两个东西了。但是控制逻辑可能会与原设计者的控制思路不一致。