求助 无尘室带预处理功能的AHU怎么控制
yuxiaotao1983
2010年07月15日 14:56:37
只看楼主

我们是做DDC监控的,现在有一个电子厂项目,无尘室的空调采用AHU+HEPA的方式,问题是这些AHU都带有“电加热器”、“预热盘管”、“预冷盘管”,现在不知道该怎么控制?

我们是做DDC监控的,现在有一个电子厂项目,无尘室的空调采用AHU+HEPA的方式,问题是这些AHU都带有“电加热器”、“预热盘管”、“预冷盘管”,现在不知道该怎么控制?
ahu.jpg

ahu.jpg

免费打赏
zengliangjun9030
2010年07月27日 11:39:14
23楼
:time: :time: :time:
回复
qgpei1225
2010年07月27日 22:40:03
24楼
回复9楼
根据不同的排气变化,变频调节MAU的送风量以保持房间压力的恒定
我觉得应该根据房间的压力来控制MAU。
回复
chinalue
2010年07月30日 11:37:55
25楼
正压的控制应根据实际情况来选定择。
形成房间正压,必须:进风量>(出风量+泄露风量)。
如果MAU承担着洁净室必须的换气次数,这时候MAU的送风电机最好不要变频,得保证送风量为首要,此时的排风机最好设置变频来保证正压。
还有一些其他的情况,一般来说都不难。
回复
power_321
2011年03月18日 17:24:27
26楼
学习学习
回复
szqsjh2011
2011年03月21日 08:49:56
27楼
关于正压的问题,个人建议:
一、部分MAU全功率送风(即取消变频输出控制),其具体数量以保证车间设计洁净度的风量要求为最低底限;
二、部分MAU(根据车间风量变化范围来测算具体数量)采用变频控制。

楼主的案例我之前在做伟创力改造工程的时候有遇到过。其厂房前期是普通空调区,后期需改造成无尘车间。在节省成本的基本上,采用了原车间的普通AHU。不过车间无恒湿要求。故比较容易达到。控制的话采用单台AHU单区域控制。
回复

相关推荐

APP内打开