我前面做的无尘室。有一个隔间内,空调箱开启后,把加湿器打开。湿度变化从20%--80%之间只用40秒钟的时间,并且不断的变化。把加湿器关闭后,湿度在20%--35%之间变化,虽然比较稳定但是达不到55%的要求,请教要怎么样解决(加湿器是蒸汽加湿)谢谢
我前面做的无尘室。有一个隔间内,空调箱开启后,把加湿器打开。湿度变化从20%--80%之间只用40秒钟的时间,并且不断的变化。把加湿器关闭后,湿度在20%--35%之间变化,虽然比较稳定但是达不到55%的要求,请教要怎么样解决(加湿器是蒸汽加湿)谢谢