一个厂区的消防水池,要求大于等于300m³。甲方的意思是把这个水池做成一个景观的露天水池,直径30米,北方啊,太薄了会冻得吧。。而且此水池要用于设备冷却,兼顾消防。。。。。。晕,我该怎么办?问题总结:1:可以观赏的大水池。2:还要是循环水,冷却设备。3:消防作用。:'(
一个厂区的消防水池,要求大于等于300m³。
甲方的意思是把这个水池做成一个景观的露天水池,直径30米,北方啊,太薄了会冻得吧。。
而且此水池要用于设备冷却,兼顾消防。。。。。。晕,我该怎么办?
问题总结:
1:可以观赏的大水池。
2:还要是循环水,冷却设备。
3:消防作用。
:'(
12楼
我个人觉得,没问题 可以的,既然是循环冷却水,就说明水池里面的水的温度不会太低,从循环水经过设备,温度会有所升高,然后经过冷却塔 这个热量足以抗寒,而且循环水的循环量是很大的,水池里面多数的水是活水,不断的循环,只要泵不停,我觉得基本就没有结冰的可能。我曾经给乌兰浩特做过循环水池, 那里的冻土深有2.2米,不过水池是半地下式的,地下3.0米地上2.5米。楼主也不妨让水池这样做,地下的部分对美观没有影响 只要地上部分弄的好看些就行了。
回复
13楼
规范有没要求循环水池不能做消防水池使用!消防水池可以与生产水池合用!
回复
14楼
dintw 发表于 2009-9-3 21:08 露天水池用作消防水源主要需解决两个问题:1.防冻;2.去除水中悬浮物。露天消防水池兼做循环水池真好可以解 …不可以的。第一:消防水池不能做他用,第二:水质可以保证?。
回复
15楼
chijixi 发表于 2009-9-3 10:28 《喷规》10. 1. 1 系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消 …楼主回答比较满意
回复
16楼
dintw 发表于 2009-9-3 21:08 露天水池用作消防水源主要需解决两个问题:1.防冻;2.去除水中悬浮物。露天消防水池兼做循环水池真好可以解 …仍有冰冻的可能就不能用。如果发生火灾没有水源怎么办?需要保证水源和水质,水量。不是统筹考虑的问题。
回复
17楼
我认为只要能保证水量,采取防冻措施就可以用作消防水池,但是要我们自己设计的足够大,还要想防冻措施又要保证消防局能通过,就很困难,所以,我觉得你应该和甲方去问问当地消防局这样可不可以,毕竟是他们说的算,要不一切都白做。
回复