一个厂区的消防水池,要求大于等于300m³。甲方的意思是把这个水池做成一个景观的露天水池,直径30米,北方啊,太薄了会冻得吧。。而且此水池要用于设备冷却,兼顾消防。。。。。。晕,我该怎么办?问题总结:1:可以观赏的大水池。2:还要是循环水,冷却设备。3:消防作用。:'(

一个厂区的消防水池,要求大于等于300m³。
甲方的意思是把这个水池做成一个景观的露天水池,直径30米,北方啊,太薄了会冻得吧。。
而且此水池要用于设备冷却,兼顾消防。。。。。。晕,我该怎么办?
问题总结:
1:可以观赏的大水池。
2:还要是循环水,冷却设备。
3:消防作用。

:'(
免费打赏
ggliming1973
2008年09月08日 17:42:48
2楼
这有什么不可以的,最好不过
回复
moouu
2008年09月08日 17:53:56
3楼
呵呵,楼上的兄弟真爽快啊。:D
真行吗?符合规范不?
回复
moouu
2008年09月10日 12:19:59
4楼
感谢朋友点化。
是不是这个水池要用钢筋混凝土做呢?
回复
xhxjs00
2008年09月11日 16:22:34
5楼
tian天津地区是不允许的,原因是作为观赏水池,结冰季节水量无法保证;可以用作循环冷却,但是水池不可以是露天的:) :)
回复
wekee2004
2008年09月11日 16:26:47
6楼
关键是在什么地方,如果是在哈尔滨肯定不行的,冬天水至少要结2米深的冰。
回复
举人1968
2008年09月11日 21:45:46
7楼
《喷规》10. 1. 1 系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水池或天然水源供给,并应确保持续喷水时间内的用水量。
10. 1. 3 严寒与寒冷地区,对系统中遭受冰冻影响的部分,应采取防冻措施。
答:不可以,除非水质、水量有保证。自喷系统因喷头易堵塞,要求水中无悬浮物等杂质,这点露天水池难以做到。如是严寒与寒冷地区,露天水池防冻措施难以跟上。
回复
moouu
2008年09月12日 15:45:09
8楼
多谢多谢。多谢各位朋友。:kiss:
回复
chijixi
2009年09月03日 10:28:35
9楼
2009年09月03日 21:08:31
10楼
露天水池用作消防水源主要需解决两个问题:1.防冻;2.去除水中悬浮物。露天消防水池兼做循环水池真好可以解决这两个问题,循环热水本身可以解决防冻问题,而循环水系统一般都需要设过滤设备去除悬浮物。在某些场合是一种优化的设计,既节省投资又能降低运行费用。但是有两个问题需要考虑:1.冬季由于循环水相对环境温度较高,水池上会产生水雾,影响美观。2.循环水系统如果不是全年运行,仍然有冰冻的问题,即使循环水系统是全年运行的,系统一般也会有停运检修期,在这短时期仍然需要采取防冻措施,除非把系统检修期设定在夏季,这需要业主统筹考虑。