厂区的消防水池能不能用水塔代替?
shengsheng2012
2005年10月11日 13:25:08
只看楼主

我在一个工程项目中遇到的甲方自己修建了一个水塔,想要取代消防水池.请问高手们,这样可以吗?如果可以代替,那么水塔的储水量是否要和消防水池一致呢?水塔高度能够提供的水压是不是就是消防水泵的水压呢?

我在一个工程项目中遇到的
甲方自己修建了一个水塔,想要取代消防水池.
请问高手们,这样可以吗?
如果可以代替,那么水塔的储水量是否要和消防水池一致呢?
水塔高度能够提供的水压是不是就是消防水泵的水压呢?
免费打赏
懒泉
2005年10月12日 10:56:05
2楼
计算吧,必须经过具体的计算才能确认.甲方的意见嘛,关键时候要有把握啊!
回复
little_strong
2005年10月12日 12:25:14
3楼
满足水量和水压要求的话,是可以取代消防水池的,那可是常高压来的哦
回复
wei-zhs
2005年10月12日 12:40:40
4楼
同意楼上的。还有室外消火栓的个数一定的满足要求
回复
plovex
2005年10月12日 12:52:25
5楼
可以替代。但要满足建筑物的水量与水压要求,通过计算建筑物的消防水量及水压,便可推断水塔的容积与高度是否符合。
回复
saerka_rock
2005年10月12日 14:14:53
6楼
楼上所言甚是!
回复

相关推荐

APP内打开