请问我有一个消防水池,里面是公司循环水,可以保证全年2000立方,经计算需要800立方,冬天不冻,能不能不封闭敞开。泵房是封起来的。水池敞口。
请问我有一个消防水池,里面是公司循环水,可以保证全年2000立方,经计算需要800立方,冬天不冻,能不能不封闭敞开。泵房是封起来的。水池敞口。
2楼
回答:根据现场实际情况和国家现行规范,厂区消防水池一般都需要设置封闭式水池。如果不封闭而敞开的话,会导致水质受到污染、污水渗漏等问题,从而影响消防安全。建议您参考GB50084-2001《建筑消防设计规范》,对消防水池的设计和施工进行规范化处理,保证消防水池的安全性和可靠性。
回复
3楼
根据《化学工业循环冷却水系统GB50648-2011》3.1.9强条,循环水和消防水不能共用一个水池的。其他的观点同意楼上