这样的厂区到底用不用设消防水池及泵房?
lhy.2003
lhy.2003 Lv.2
2005年04月25日 11:36:59
只看楼主

有这样一个厂区,所在位置的市政管网为枝状管网,厂区内厂房均为2层建筑,市政管网压力满足要求,水量也能满足消防要求(室内外消防水量为10l/s,25l/s),请问该厂区是否需要设 泵房和消防水池?消防水池容量(10+25)X3600X2=252M3?

有这样一个厂区,所在位置的市政管网为枝状管网,厂区内厂房均为2层建筑,市政管网压力满足要求,水量也能满足消防要求(室内外消防水量为10l/s,25l/s),请问该厂区是否需要设 泵房和消防水池?消防水池容量(10+25)X3600X2=252M3?
免费打赏
wxy2003
2005年04月25日 14:35:43
2楼
需要设消防水池,规范要求市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S的需要做消防水池。
回复
lhy.2003
2005年04月27日 11:06:13
3楼
非常感谢,wxy2003
回复

相关推荐