有一个小厂区,内有一个兼作消防水池的景观水池,其有效水容积大于2h室内外消防用水量。水池附近有一地下消防泵房,从水池取水供室内消火栓管网。该厂区在水池的保护半径内,则这样的情况还需不需要设室外消防管网了啊?
有一个小厂区,内有一个兼作消防水池的景观水池,其有效水容积大于2h室内外消防用水量。水池附近有一地下消防泵房,从水池取水供室内消火栓管网。该厂区在水池的保护半径内,则这样的情况还需不需要设室外消防管网了啊?
2楼
请教各位大虾呵~
回复
3楼
需要设,室外消火拴有数量的,除此之外水池的保护半径也要满足。
回复
4楼
厂区内市政给水管网不满足室外消防用水的水量要求,不能采用低压室外消火栓系统,那是不是要在泵房内专门设室外消火栓泵从水池内取水与室外消火栓管网连接?
回复
5楼
这样可以设室内外合用的临时高压系统。
回复
6楼
这样多浪费啊,不仅泵要选大流量的,管径也要增大很多,最好是不用设室外消火栓,室外消防直接由消防车从水池内取水!!消防水池不就相当于一个大的室外消火栓吗?
回复
7楼
请好好理解规范,看看说明解释,了解一下保护半径的意思
回复
8楼
建规 条文说明8.6.2 第5条5
消防水池要供消防车取水时,根据消防车的保护半径(即一般消防车发挥最大供水能力时的供水距离为150m)规定消防水池的保护半径为150m。
消防水池要能够供应其保护半径内所有建、构筑物灭火所用消防用水,且不会受到建筑物火灾的威胁。
回复