请教厂区多栋建筑的消防水池和消防水泵相关系统
fionadanica
2016年08月08日 13:02:34
只看楼主

一个厂区里面包括两个车间和一个办公楼;室外消火栓,按三座建筑用水量的最大者计为40L/S;一号车间室内消火栓10L/S,高空水炮20L/S;二号车间室内消火栓10L/S,高空水炮30L/S;办公楼室内消火栓15L/S;消火栓系统用水量:(室内取三座建筑最大流量15L/S):40*3.6*3+15*3.6*3=594m3 高空水炮系统用水量:(取最大流量30L/S):30*3.6*1=108m3 水池容积

一个厂区里面包括两个车间和一个办公楼;室外消火栓,按三座建筑用水量的最大者计为40L/S;一号车间室内消火栓10L/S,高空水炮20L/S;二号车间室内消火栓10L/S,高空水炮30L/S;办公楼室内消火栓15L/S;

消火栓系统用水量:(室内取三座建筑最大流量15L/S):40*3.6*3+15*3.6*3=594m3
高空水炮系统用水量:(取最大流量30L/S):30*3.6*1=108m3
水池容积:594+108=702m3
这样计算正确吗?


然后消防水泵的选择:

三座建筑的消火栓系统共用一套,一用一备,流量取15L/S;
两个车间的高空水炮系统共用一套,一用一备,流量取30L/S;
室外消火栓系统,一用一备,流量取40L/S;
这样的泵的选择正确吗?
免费打赏
fionadanica
2016年08月08日 13:13:29
2楼
有前辈可以指教一下吗~
回复
lygirlmch
2016年08月08日 15:08:48
3楼
首先车间类别没有明确,你的车间是丙类?
回复
fionadanica
2016年08月08日 15:28:15
4楼
lygirlmch 发表于 2016-8-8 15:08 首先车间类别没有明确,你的车间是丙类?恩恩。对的。丙类车间,高10.5m,耐火二级
回复
版专攻
2016年08月08日 16:20:43
5楼
3.6.1 消防给水一起火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内外消防给水用水量之和计算,两座及以上建筑合用时,应取最大者

故应该计算各个单体需要的消防用水量,那个最大就按那个的来计算消防水池的容积
选用水泵的时候,个人以为应该按照不同系统,最大流量和扬程来计算,不过这个貌似有点问题,如果一个流量很小扬程很大,一个流量很大扬程很小的时候就会不太好搞
回复
fionadanica
2016年08月08日 17:02:33
6楼
版专攻 发表于 2016-8-8 16:20 3.6.1 消防给水一起火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内外消防给水用水量之和计算,两座及以上建筑合用时 …您好,现在我采用的是同系统共用一套泵,分别一用一备。三建筑室内消火栓分别是10L/S、10L/S、15L/S则取15L/S;两车间高空水炮分别是20L/S、30L/S则取30L/S;室外取40L/S;这样可以吗?
回复
版专攻
2016年08月09日 09:13:14
7楼
fionadanica 发表于 2016-8-8 17:02 您好,现在我采用的是同系统共用一套泵,分别一用一备。三建筑室内消火栓分别是10L/S、10L/S、15L/S则 …可以的····································
回复
fangyangde0413
2017年05月21日 20:02:11
8楼
fionadanica 发表于 2016-8-8 13:13 有前辈可以指教一下吗~消火栓系统的消防水量计算错误
回复