一厂区内有几幢多层建筑(办公楼,宿舍楼,厂房等),往往单体都设有室内消火栓系统.在做单体时,因为市政压力不够,所以采用临时高压在屋面上加了消防水箱,而消防水池及泵房准备统一考虑,在厂区内建一套水池和泵房,水池容量按厂区内最大的一幢建筑的室内外消防用水量考虑,水泵的扬程也按最不利点考虑,是否可行?还有厂区设室外消火栓管网,室外管网一路由市政管网直接引来,一路由水池通过泵房接入,消防水池是不是一定要设取水口,消防水池设置位置受不受保护半径不应大于150m的限制?
一厂区内有几幢多层建筑(办公楼,宿舍楼,厂房等),往往单体都设有室内消火栓系统.在做单体时,因为市政压力不够,所以采用临时高压在屋面上加了消防水箱,而消防水池及泵房准备统一考虑,在厂区内建一套水池和泵房,水池容量按厂区内最大的一幢建筑的室内外消防用水量考虑,水泵的扬程也按最不利点考虑,是否可行?
还有厂区设室外消火栓管网,室外管网一路由市政管网直接引来,一路由水池通过泵房接入,消防水池是不是一定要设取水口,消防水池设置位置受不受保护半径不应大于150m的限制?
2楼
是不是问得太乱了,怎么没人回答呀?你们一定有做过类式的厂区,你们怎么做的,说说嘛.
回复
3楼
1。楼主的说法在厂区建一套水池和泵房是可行的啊,我想问下室外的消防管网是和给水管网是合用的吗?你上面说室外消火栓一路由市政管引入,一路有泵房引入,不知道这是出于什么考虑?
2。消防水池应该设取水口。
回复
4楼
在消防泵未启动时,室外消火栓由市政管网供水,此时室外消防为低压给水;当室内发生火灾时,泵房内的消防泵启动,此时的室外消防为临时高压给水,不知道是不是这样理解?