盈亏管与压差旁通管得区别
daidongqin1102
2008年09月04日 15:34:22
来自于中央空调
只看楼主

偶是新手,请教列位大侠盈亏管上是没有阀门的吧,有了阀门不是压差旁通了么正在迷惑中,在分集水器之间到底是要盈亏管还是压差旁通管啊找了很久,没有答案哦有没有高人指点一下哦,拜托啊[ 本帖最后由 daidongqin1102 于 2008-9-4 15:36 编辑 ]

偶是新手,请教列位大侠
盈亏管上是没有阀门的吧,有了阀门不是压差旁通了么
正在迷惑中,在分集水器之间到底是要盈亏管还是压差旁通管啊
找了很久,没有答案哦
有没有高人指点一下哦,拜托啊

[ 本帖最后由 daidongqin1102 于 2008-9-4 15:36 编辑 ]
免费打赏
wzazy1017
2013年02月21日 13:50:15
12楼
本帖最后由 wzazy1017 于 2013-2-21 13:52 编辑

压差旁通和盈亏管是两码事,压差旁通管是安装在分、集水器之间的(也有在供、回水总管上的,很少),用于系统保护的,就是防止供、回水压差过大影响系统运行安全,当压差过大时,旁通阀打开。旁通管上是有阀门的 ,一般有三个手动蝶阀和一个电动调节阀(现在很多都用自力式调节阀)。盈亏管是用于二级泵系统或者多级泵系统的,当末端管路较为庞大或者说楼层很高时,会考虑使用二级泵系统,二级泵系统既有盈亏管又有旁通管,旁通管同样是安装在分集水器之间的,作用同上;盈亏管安装在从冷水主机至分、集水器之间的那一段供、回水总管上,作用就是保证冷水主机侧的流量用的,盈亏管上是不安装阀门的。
回复
chachababy
2013年02月21日 14:31:37
13楼
盈亏管就是二次泵变流量,而一次泵不变流量时在主机侧平衡主机流量用的,保证主机正常运行。压差旁通阀是一次泵系统保证水路畅通使用,当然二次泵系统记得加盈亏管也得加压差旁通阀
回复
adingkgb
2013年02月21日 15:51:54
14楼
一次泵系统的压差旁通阀内只可能存在正向流量(当阀关闭时就没有流量)
二次泵系统一二次侧之间的盈亏管中,可能存在正反两种流向:代表了冷源(一次泵侧)对末端(二次泵侧)的供水量是否满足需要(即为‘盈’还是为‘亏’)
回复
lxtxzjy
2015年07月20日 11:25:24
15楼
学习了,实际经验不足啊:(
回复
zhenghuidan
2016年08月08日 17:05:54
16楼
adingkgb 发表于 2013-2-21 15:51 一次泵系统的压差旁通阀内只可能存在正向流量(当阀关闭时就没有流量)二次泵系统一二次侧之间的盈亏管中 …有道理,以前一直都觉得两个没什么区别。现在想想,区别还是不大,有压差旁通管就没必要设置盈亏管了吧,盈亏管不好控制,容易倒流
回复
jianweihao
2016年08月24日 14:53:03
17楼
一次泵系统压差旁通管,二次泵系统装盈亏管
回复

相关推荐

APP内打开