盈亏管与压差旁通管得区别
daidongqin1102
2008年09月04日 15:34:22
来自于中央空调
只看楼主

偶是新手,请教列位大侠盈亏管上是没有阀门的吧,有了阀门不是压差旁通了么正在迷惑中,在分集水器之间到底是要盈亏管还是压差旁通管啊找了很久,没有答案哦有没有高人指点一下哦,拜托啊[ 本帖最后由 daidongqin1102 于 2008-9-4 15:36 编辑 ]

偶是新手,请教列位大侠
盈亏管上是没有阀门的吧,有了阀门不是压差旁通了么
正在迷惑中,在分集水器之间到底是要盈亏管还是压差旁通管啊
找了很久,没有答案哦
有没有高人指点一下哦,拜托啊

[ 本帖最后由 daidongqin1102 于 2008-9-4 15:36 编辑 ]
免费打赏
tiaopibao
2008年09月04日 22:06:57
2楼
分集水器之间装压差旁通管
回复
hudike2006
2008年09月04日 22:43:32
3楼
二次泵系统用盈亏管.
回复
hongkejinghua
2008年09月05日 10:41:54
4楼
没听过盈亏管,惭愧:( :L !能不能发张照片上来大家参考一下?
回复
jian2194
2008年09月05日 11:15:52
5楼

一次泵用压差旁通管.要是用盈亏管水还不都短路拉?
回复
daidongqin1102
2008年09月12日 15:35:48
6楼
不好意思啊,手头没有照片,盈亏管就是一根光秃秃的管子
压差旁通的就是加了个阀门
我个人感觉是分集水器之间要加压差旁通管,
但是在一个实际工程中看见了就是装了个盈亏管,没有阀门
被一个参观的客户问住了,很晕
难道是因为压差阀贵就不要了?不可能这么马虎的
是一个很大很有钱的工程
可是理论依据在哪里呢?
回复
everskyss
2008年09月13日 16:23:16
7楼
一次泵系统装压差旁通阀,二次泵系统分集器之间装盈亏管
回复
hxhwam
2008年09月15日 15:16:13
8楼
一次泵使用压差旁通阀,但一般不只是装一只阀,而是装一批阀,主要是考虑压差旁通阀损坏时维修使用。盈亏管没有看到过。可能是我们做的工程不够大。
回复
daidongqin1102
2008年09月29日 10:45:13
9楼
我们的工程就是二次泵系统,可能就是这个原因
记得以前一个同事说过ITT小红学校的教材上有很详细的介绍,可是一直没有见到过这本书
回复
daidongqin1102
2008年09月29日 10:46:31
10楼
这样啊,我怎么就见了一个压差阀啊,没有见一批阀:L
回复
sdp2015
2008年10月01日 12:52:08
11楼
压差旁通管你都不知道,去死吧你!!!!!!!!!!