集水坑潜污泵是一个还是一用一备
mage780705
mage780705 Lv.12
2008年08月27日 18:01:16
只看楼主

如题,我见过有做一个的,也有一用一备的,比如消防电梯下面的集水坑,水泵房的集水坑,以及热交换站等等,请教各位,到底是一个,还是一用一备。

如题,我见过有做一个的,也有一用一备的,比如消防电梯下面的集水坑,水泵房的集水坑,以及热交换站等等,请教各位,到底是一个,还是一用一备。
免费打赏
phoenixforce
2008年09月21日 03:57:03
12楼
哈哈,我还以为是电气论坛呢,来错了,我上面的回答成废话了,对不起了。哈哈。
回复
kibo
2008年09月21日 12:03:19
13楼
生活的,只要有2个以上集水坑,则每个坑可以设置1台泵。
消防排水,是否备用规范没有明确,可以设2台,也可以设1台(备用泵库存)。
不过新的栓规有个明确条文,要求备用。
回复
f_jg2003
2008年09月23日 12:04:54
14楼
说明那个规程没有具体考虑,完善度比较差。
回复
sdmzq
2008年09月23日 17:06:48
15楼
哈哈
但最好低水位一台开启 高水位两台同时开启。

给电气专业提资注意一点。

[ 本帖最后由 sdmzq 于 2012-4-16 22:54 编辑 ]
回复
byh
2008年10月02日 12:15:38
16楼
集水坑潜污泵一般都采用一用一备,这样才保证地下室的污废水能及时排出。我们这边还要求双电源供电。
回复
whlyl
2008年10月02日 20:19:52
17楼
设计一般都是一备一用的
回复
yinfh
2008年10月03日 21:46:16
18楼
集水坑潜污泵标准图集上的做法都是2台,报警水位2台同时启泵。
回复
hahaxiao1978
2008年10月06日 14:16:59
19楼
取决于设计安全性,很重要的地方能不备用么,注意理念!
回复
yipingqingshui
2008年10月06日 14:48:46
20楼
一般都是一用一备,这样维修方便,特别是在某些地方,还要考虑使用自藕式潜污泵
回复
chinaelee
2008年10月06日 23:05:06
21楼
这么没有什么明确规定你要一台还是两台的,其实都OK,不过普遍一般做法是一用一备的