集水坑潜污泵是一个还是一用一备
mage780705
mage780705 Lv.12
2008年08月27日 18:01:16
只看楼主

如题,我见过有做一个的,也有一用一备的,比如消防电梯下面的集水坑,水泵房的集水坑,以及热交换站等等,请教各位,到底是一个,还是一用一备。

如题,我见过有做一个的,也有一用一备的,比如消防电梯下面的集水坑,水泵房的集水坑,以及热交换站等等,请教各位,到底是一个,还是一用一备。
banshanxue
2008年08月27日 21:28:50
2楼
消防电梯下面的集水坑,水泵房的集水坑,机房的集水坑,与消防排水有关的集水坑必须一用一备。其余建议一用一备。
回复
hxhlyh
2008年08月27日 23:02:18
3楼
顶楼上:victory:
回复
f_jg2003
2008年08月28日 09:34:20
4楼
规范又没有说一定要一用一备,对于火灾危险性较小的建筑的消防电梯集水坑等,特别是类似于住宅类建筑,用到消火栓的时候本就不多,而用到两个消火栓的时候就极少,而两个消火栓的水都集到集水坑而需要达到10L/s的时候不说没有,反正我是没听说过。所以我认为类似于这类的集水坑,设两台10L泵不如用两台5L泵,不考虑备用。
规范对于消防备用泵有明确的规定,而没有指出必须设备用泵的一概设备用难道是因为一说消防就恐惧?
回复
tangshunhu
2008年08月28日 11:28:28
5楼
都一用一备比较好!




上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐先生 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号 
回复
beyondlion
2008年08月28日 11:54:24
6楼
规范哪里有规定一定要一用一备?
回复
mage780705
2008年08月29日 17:50:17
7楼
对呀,规范哪里提到一定是一用一备了,既然没有提到,那就一台也可以。
回复
h2o2007
2008年08月30日 17:55:46
8楼
提到了,好好看看建筑给排水规范,章节:4.7,里面说的很清楚的,要备用,但是不设备用也可以,但有前提条件
回复
zm20014386
2008年08月31日 21:49:42
9楼
涉及到消防排水的我都用一用一备,其他可以不设备用.
回复
jamesde
2008年09月01日 15:27:54
10楼
好像没有说明。怎么说一用一备呢
回复
phoenixforce
2008年09月21日 03:56:14
11楼
其实一般水消防专业都给出了设计图,他在图上会注明是一用还是一用一备的。
回复

相关推荐

APP内打开