消防泵房及生活泵房管道管材及连接方式的选用,包括防腐处理,有劳各位
消防泵房及生活泵房管道管材及连接方式的选用,包括防腐处理,有劳各位
2楼
以前有这方面的专题帖子,请自己搜索。
埋地防腐,基础做法是两布三油。根据当地地理位置和地下水情况选择。
普通,采用镀锌钢管吧。焊接处采用防锈漆(红丹)
回复
3楼
消防系统还是要用钢管,不然不牢靠。还有就是消防水泵的支座及水泵出水管的支座也要做好,试压前,要把伸缩器的拉杆松开。
回复
4楼
防腐处理如果是镀锌就应该是内外热镀锌;就不应该是有焊接涂漆,因为镀锌件是不准焊接的。
消防泵房内的管道规范规定没有要求一定要镀锌;但是最好是用热镀锌二次安装,这样可以防止消防泵房阀门等管件被卡住而产生泄漏故障。
回复
5楼
同意楼上的说法
回复
6楼
消防泵房内的管道规范规定没有要求一定要镀锌;但是最好是用热镀锌二次安装,这样可以防止消防泵房阀门等管件被卡住而产生泄漏故障。
回复
7楼
只有规定小于等于DN100的镀锌管不能焊接哟
回复
8楼
当然,也有沟槽连接
回复
9楼
消火栓系统完全可以采用焊接钢管
管道部分焊接 阀门处用焊接法兰
喷林和喷雾用热镀锌钢管 沟槽连接
回复
10楼
消火栓系统完全可以采用焊接钢管
管道部分焊接 阀门处用焊接法兰
喷林和喷雾用热镀锌钢管 沟槽连接
同意楼上说法,不同意4楼不能焊接镀锌管,
规范没有明确说,而焊接比较节约成本,二次镀锌只是说说而已。
回复
11楼
消火栓系统完全可以采用焊接钢管
管道部分焊接 阀门处用焊接法兰
喷林和喷雾用热镀锌钢管 沟槽连接
同意楼上说法,不同意4楼不能焊接镀锌管,
规范没有明确说,而焊接比较节约成本,二次镀锌只是说说而已。
生活给水管道可以用塑料管的!
回复