消防泵房及生活泵房管道管材及连接方式的选用,包括防腐处理,有劳各位

消防泵房及生活泵房管道管材及连接方式的选用,包括防腐处理,有劳各位

免费打赏
my_2up
2005年03月15日 15:22:09
2楼

以前有这方面的专题帖子,请自己搜索。

埋地防腐,基础做法是两布三油。根据当地地理位置和地下水情况选择。
普通,采用镀锌钢管吧。焊接处采用防锈漆(红丹)
回复
ysrym
2005年03月15日 21:24:45
3楼
消防系统还是要用钢管,不然不牢靠。还有就是消防水泵的支座及水泵出水管的支座也要做好,试压前,要把伸缩器的拉杆松开。
回复
伯大哥
2005年03月16日 10:16:07
4楼
防腐处理如果是镀锌就应该是内外热镀锌;就不应该是有焊接涂漆,因为镀锌件是不准焊接的。
消防泵房内的管道规范规定没有要求一定要镀锌;但是最好是用热镀锌二次安装,这样可以防止消防泵房阀门等管件被卡住而产生泄漏故障。
回复
huhu8107
2005年03月16日 10:28:08
5楼
同意楼上的说法
回复
hailovelang
2005年03月16日 15:53:02
6楼
消防泵房内的管道规范规定没有要求一定要镀锌;但是最好是用热镀锌二次安装,这样可以防止消防泵房阀门等管件被卡住而产生泄漏故障。

回复
my_2up
2005年03月16日 16:00:05
7楼

只有规定小于等于DN100的镀锌管不能焊接哟
回复
my_2up
2005年03月16日 16:00:23
8楼
当然,也有沟槽连接
回复
ct1112
2005年03月16日 21:32:47
9楼
消火栓系统完全可以采用焊接钢管
管道部分焊接 阀门处用焊接法兰
喷林和喷雾用热镀锌钢管 沟槽连接
回复
calefornia
2005年03月16日 22:55:23
10楼
消火栓系统完全可以采用焊接钢管
管道部分焊接 阀门处用焊接法兰
喷林和喷雾用热镀锌钢管 沟槽连接

同意楼上说法,不同意4楼不能焊接镀锌管,
规范没有明确说,而焊接比较节约成本,二次镀锌只是说说而已。
回复
hxw7808
2005年03月16日 23:30:53
11楼
消火栓系统完全可以采用焊接钢管
管道部分焊接 阀门处用焊接法兰
喷林和喷雾用热镀锌钢管 沟槽连接

同意楼上说法,不同意4楼不能焊接镀锌管,
规范没有明确说,而焊接比较节约成本,二次镀锌只是说说而已。
生活给水管道可以用塑料管的!