9层建筑,地下1F+2F商业,3~7F住宅防火设计问题总建筑高度超过24m,商业部分每户均大于300平米,且任一层建筑面积均大于1500平米应该要上自喷的但是消火栓用水量是按多规的体积大于10000立方的取15L/S还是按高规商住楼的20L/s呢?我比较倾向于后者,大家的意见呢?好像多层没有商住楼这个说法阿,请各位水友多多指点!
总建筑高度超过24m,商业部分每户均大于300平米,且任一层建筑面积均大于1500平米
应该要上自喷的
但是消火栓用水量是按多规的体积大于10000立方的取15L/S
还是按高规商住楼的20L/s呢?我比较倾向于后者,大家的意见呢?好像多层没有商住楼这个说法阿,请各位水友多多指点!