看到一个低温水供暖的设计,变频补水泵定压,补水泵是怎么实现定压的呢,变频的意思是什么呢?
看到一个低温水供暖的设计,变频补水泵定压,补水泵是怎么实现定压的呢,变频的意思是什么呢?
22楼
要加安全阀吗?我一般都没加呀
回复
23楼
在供暖系统变频定压没有什么实际意义,变频真正的意义体现在持续不断的供水时根据负荷的变化调整转速从而调节流量和扬程,以满足负荷端的要求.暖通系统是个封闭的系统,正常的补水是不会持续不断的,压力低了开泵到了压力关泵,利用补水管上的止回阀防止水倒流,达到保压的目的.这种情况下,所谓变频补水只是起到个关停作用而已,不如用个便宜的启动柜.
回复
24楼
:victory:
回复
25楼
26楼的兄弟说的很对。
回复
26楼
我是做换热机组的,一般情况下,设计院都会要求二次侧的补水部分采用变频定压方式。。。设计方便而且造价便宜:)
回复
27楼
去看看书就知道了
回复
28楼
最简单的,往往也是最可靠的,最好还是用高位水箱,实在没办法时,再考虑变频定压
回复
29楼
通过对系统管理所需定压点进行压力测试,压力减少时,进行补水加压.以保持使用点的压力保持不变!
回复
30楼
补水泵变频定压原理是怎样的呢?变频的意义是什么呢?
看到一个低温水供暖的设计,变频补水泵定压,补水泵是怎么实现定压的呢,变频的意思是什么呢?
泵通过改变HZ的方法来改变水的流量的而压力又不会变!
回复
31楼
没学过水泵啊,变频都不知道
回复